Созонов
Уважаемые коллеги проектируем склад аварийного топлива для котельной, объем дизельного топлива 12 м3, предполагается взять 6 баков Quadro по 2 м3; заказчик упирается и кричит что он непротив -НО ГДЕ-ТО КТО-ТО ему сказал что эти емкости должны быть стальными, все перерыл - не нашел, подскажите где есть указания какими д.б. баки
Созонов
Поставили пластиковые емкости посмотрим что скажет экспертиза и пожарники
beginer
Я думаю, что эксперт сделает замечание и сошлётся на "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03.
Стальные -надежней.
Созонов
Уважаемые коллеги, подскажите где можно посмотреть расстояние от эл. кабелей до дизельных баков,а также расстояние от щитов автоматики, АВР до дизельных баков и топливопроводов
timmy
Это надо сначала нормы для проектирования нефтебаз глянуть наверное. Я бы оттуда начал.
Patorok
Цитата(timmy @ 15.7.2011, 11:06) *
Это надо сначала нормы для проектирования нефтебаз глянуть наверное. Я бы оттуда начал.

А вот это явно лишнее (разве-что для общего развития smile.gif ) а то волосы дыбом станут от тамтешних требований laugh.gif
Котельная - не нефтебаза, ложите кабеля в полуметре и будет вам спокойствие. Да, пластиковые баки для соляры - именно то, что нужно wink.gif
timmy
Тут же обосновать просют...
Patorok
Цитата(timmy @ 18.7.2011, 21:44) *
Тут же обосновать просют...

Ткните фейсом об тейбл в ПУЭ и в ПБ по технологическим трубопроводам - везде по пол метра максимум smile.gif
ЗЫ: ИМХО вполне здравое и обоснованное требование. По идее можно кабеля вообще сквозь резервуар соляры тянуть (искрой соляру под атмосферным давлением поджечь невозможно), но нормы ИМХО и так довольно лояльны smile.gif