Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена питьевой воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
bambbucha
Господа подскажите

Как часто проводится замена питьевой воды в емкости для запаса воды ?
Желательно нормативную информацию по Украине
bambbucha
Отвечаю сам smile.gif

СНиП 2.04.02-84

9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.