Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: противопожарный водопровод на питьевые нужны
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kea
Доброго времени сеток. Пришла рабочая документация на проверку. На площдаке складов нефти КПП, питьевая воду вести далеко, пожарка рядом. И они ввели в КПП противопожарный водопровод на хоз-питьевые нужны (Унитаз, раковина). Можно ли так делать? Просьба при ответе ссылаться на конкретный документ где это прописано. Спасибо!
Fisher_dm
Откуда запитан противопожарный водопровод?
kea
От наружного противопожарного водопровода. (Тушение резервуарного парка)
Serg Ivanov
Цитата(kea @ 15.7.2011, 8:14) *
Доброго времени сеток. Пришла рабочая документация на проверку. На площдаке складов нефти КПП, питьевая воду вести далеко, пожарка рядом. И они ввели в КПП противопожарный водопровод на хоз-питьевые нужны (Унитаз, раковина). Можно ли так делать? Просьба при ответе ссылаться на конкретный документ где это прописано. Спасибо!

2.6. В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.

СНиП 2.04.01-85*
Евгений Николаевич
Но к рукомойникам-то не разрешено....
Serg Ivanov
Цитата(Евгений Николаевич @ 15.7.2011, 9:07) *
Но к рукомойникам-то не разрешено....

Се ля ви.. rolleyes.gif
тухлую воду никак низя..
В рукомойники можно залить и привозную питьевую, там не много. 2/3 идёт в унитазы.
Евгений Николаевич
Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2011, 10:24) *
Се ля ви.. rolleyes.gif
тухлую воду никак низя..
В рукомойники можно залить и привозную питьевую, там не много. 2/3 идёт в унитазы.

Вот и я про то же smile.gif, ну никак низя. Нет, ежели конечно охранника не считать человеком, то мозна.
greydemon13
Цитата(Евгений Николаевич @ 15.7.2011, 10:35) *
Нет, ежели конечно охранника не считать человеком, то мозна.

А вот вы подумайте, что вы работаете на этом КПП. И как? Вы человек?
Как говорит Андрей Р: "Вы не только проектировщик, но ещё и инженер, вы для людей делаете". rolleyes.gif
Евгений Николаевич
Цитата(greydemon13 @ 18.7.2011, 18:39) *
А вот вы подумайте, что вы работаете на этом КПП. И как? Вы человек?
Как говорит Андрей Р: "Вы не только проектировщик, но ещё и инженер, вы для людей делаете". rolleyes.gif

Так именно это я и писал, если кто-то и где-то охранника за человека не считает, то....
M_Ustimenko
Цитата(kea @ 15.7.2011, 8:28) *
От наружного противопожарного водопровода. (Тушение резервуарного парка)

Вода там питьевая или техническая? Просто бывает и так и так.
rinatbay
СНиП 2.04.02-84* 1.3. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874—82. (Санпин)