wild
Добрый день.
Занимаюсь программированием режимов работы станции водоподготовки для производственно-административного здания. В установке предусмотрено три насоса:
1. Рабочий 0,55 кВт с встроенным частотником для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения (напор около 35 метров)
2. Пожарный 1,5 кВт прямой пуск (напор около 25 метров)
3. Пожарный 1,5 кВт прямой пуск (напор около 25 метров) в резерве
Режим пожаротушения запускается по месту со шкафа управления станцией водоподготовки и дистанционно (автоматически) по сигналу от пожарной сигнализации.

Хочу реализовать отсрочу запуска пожарного насоса до момента потери давления в трубопроводе из-за нехватки производительности рабочего насоса. Дело в том, что рабочий обеспечивает даже больший напор, чем пожарный и скорее всего обеспечит пожаротушение в первоначальный момент времени скажем до начала использования второй струи.

Как это соотносится с нормативными требованиями?

P.S. Прикладываю файл с технологической схемой установки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
BTS
Цитата(wild @ 4.8.2011, 8:09) *
Режим пожаротушения запускается по месту со шкафа управления станцией водоподготовки и дистанционно (автоматически) по сигналу от пожарной сигнализации.


Решение неверное. В пожарных шкафах должны стоять кнопки.( См. СНиП 2.04.01-85, СП10). Если сигнализация сработает в ночное время,и насос включится, совершенно не известно, через какое время откроют кран, да и откроют ли вообще. Насос может выйти из строя от перегрева. Автоматический пуск пож. насоса для зданий ниже 50 не требуется, и мудрствовать не нужно, особенно при объединенной системе водопровода.
Serg Ivanov
Цитата(wild @ 4.8.2011, 7:09) *
В установке предусмотрено три насоса:
1. Рабочий 0,55 кВт с встроенным частотником для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения (напор около 35 метров)
2. Пожарный 1,5 кВт прямой пуск (напор около 25 метров)
3. Пожарный 1,5 кВт прямой пуск (напор около 25 метров) в резерве

А не дешевле просто два насоса по 2кВт с частотниками? Рабочий и резервный для хозяйственно-питьевого-пожарного.
wild
Цитата(BTS @ 4.8.2011, 11:44) *
Решение неверное. В пожарных шкафах должны стоять кнопки.( См. СНиП 2.04.01-85, СП10).


Свод правил СП 10.13130.2009 не запрещает использовать автоматическое управление насосными станциями, при этом можно не устанавливать кнопки в пожарных шкафах, однако необходимо предусмотреть задержку включения насосов:

4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.

Примечания:

1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.

2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.

3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.

4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.


Вопрос состоит в применимости Примечания 2 к нашей конкретной установке.
wild
Цитата(Serg Ivanov @ 4.8.2011, 14:19) *
А не дешевле просто два насоса по 2кВт с частотниками? Рабочий и резервный для хозяйственно-питьевого-пожарного.

Нет не дешевле. Насос 2кВт этой серии при расчетном расходе хозяйственной воды будет работать на слишком низкой частоте, вне эффективного рабочего диапазона. Кроме того, увеличится частота пусков, придется применять гидропневмобак большей емкости. Экономия боком выйдет.
Насосник
Еще дешевле взять готовый запрограммированный и сертифицированный пожарниками шкафчик и не изобретать велосипед.