DmitriyN
Приветствую всех.
Имеются двигатели мощность до 55 кВт управлямые с частотников.
Соответственно есть такая проблема - нужен гибкий экранированный кабель с 4 многопроволочными жилами сечением до 35 квадратов. Прочность изоляции не менее 1000 В.
Проблема еще в том, что такого кабеля нужно всего несколько кусков разных сечений (10, 16, 25, 35 мм кв) по несколько десятков метров каждый.
Подольск-Кабель, например, кабель КГВЭВнг-LS выпускат только под заказ и не менне 500м каждого сечения.
Может кто знает где можно брать этот самый КГВЭВнг-LS небльшими кусками? Или альтрнетиву предложите.
polyakov.mo
Может можно обычный неакраннированный кабель засунуть в металлорукав?
DmitriyN
Есть и такой вариант. Но хочется делать все по человечески. Да и гибкий силовой кабель с пвх изоляцией тоже на просто купить
polyakov.mo
У нас была подобная проблема. проблема была даже заказать кабель 4*4 в экране, срок давали 4-6 недель. Пришлось использовать с металлорукавом. А металлорукав и механическую защиту дает. Вы тот кабель в гофру планируете засунуть?
DmitriyN
От частотников кабель по лоткам пойдет. Остается кусочек у двигателя метра 1,5 максимум.
Весь кабель в металлорукав как вариант не скидывается конечно
Сергей Валерьевич
Цитата(DmitriyN @ 11.8.2011, 11:18) *
От частотников кабель по лоткам пойдет. Остается кусочек у двигателя метра 1,5 максимум.
Весь кабель в металлорукав как вариант не скидывается конечно


Так у вас еще и коробка типа распред предусмотрена, переход с однопроволочного на многопроволочный, гибкий кабель?
DmitriyN
Не гибкий это ВВГэнг-LS? Его так же сложно купить. Нужно 50 метров 4х25, а продают не меньше 300. Куда потом девать 250 метров кабеля по цене 400 р за метр? Зарплату им потом выдавать чтоль?
Для двигателей с прямым пуском делаем ВВГнг-LS и КГ непосредственно к двигателю. Если с частотниками то все это дело металлорукав - такой вариант рассматривается
poludenny
LAPP

OLFLEX CLASSIC 110CY

4x10
4x16
4x25
4x35
DmitriyN
QUOTE (poludenny @ 11.8.2011, 15:32) *
LAPP

OLFLEX CLASSIC 110CY

4x10
4x16
4x25
4x35

Тогда уж HELUKABEL TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J. У него и изоляция по крепче будет, хотя разница не сильно значительна.
Важно покупать чтоб удобно было
Ludvig
В броне кабель, если продадут.
Piero
Цитата(DmitriyN @ 11.8.2011, 15:45) *
Тогда уж HELUKABEL TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J. У него и изоляция по крепче будет, хотя разница не сильно значительна.
Важно покупать чтоб удобно было

Я так понимаю, это - для неподвижной прокладки? А для подвижной можете что-нибудь порекомендовать?
BROMBA
Хммм... прозвучит может быть дико и нелепо, но мы для маломощных (до 15 кВт) двигателей использовали старый добрый армированный военный кабель полевой связи П-269.
И помехи давит люто, и механическая прочность - ух!, и дешевый относительно...
Сергей Валерьевич
Цитата(BROMBA @ 11.8.2011, 21:16) *
старый добрый армированный военный кабель полевой связи П-269.


не сталкивался.. А у кого берете?
ufito
Цитата(BROMBA @ 11.8.2011, 22:16) *
Хммм... прозвучит может быть дико и нелепо, но мы для маломощных (до 15 кВт) двигателей использовали старый добрый армированный военный кабель полевой связи П-269.
И помехи давит люто, и механическая прочность - ух!, и дешевый относительно...


BROMBA - расскажи где его взять, тоже попробовать хочется
DmitriyN
QUOTE (BROMBA @ 11.8.2011, 22:16) *
Хммм... прозвучит может быть дико и нелепо, но мы для маломощных (до 15 кВт) двигателей использовали старый добрый армированный военный кабель полевой связи П-269.

Тонковат он для 15 кВт. Жилка у него 1,5 мм кв. На каждую фазу движка 3 жилы вешать надо, а еще лучше 4.
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.8.2011, 22:29) *
не сталкивался.. А у кого берете?

Цитата(ufito @ 12.8.2011, 14:36) *
BROMBA - расскажи где его взять, тоже попробовать хочется


Да вот, сделали воякам водоснабжение, удавили помеху от частотника, так они от щедрот и выкатили бухту...
А вообще-то во Всемирной Свалке можно найти, что угодно...
Цитата(DmitriyN @ 12.8.2011, 14:50) *
Тонковат он для 15 кВт. Жилка у него 1,5 мм кв. На каждую фазу движка 3 жилы вешать надо, а еще лучше 4.

А и нифига - есть и 4х4+1х2,5 так-то... по нитке на каждую фазу, экраны и земли пайкой в одну точку под луженный наконечник, и никакой заслуженный медалированный радивалюбитель не прикопаецца...