Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирование температуры в твердотопливных котлах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Татьяна_
День добрый. В СО коттеджа планируется установить твердотопливный котел, подскажите как осуществляется в данном случае регулировка температуры теплоносителя. Допустим максимум 80 градусов для подачи при использовании металлопластиковых трубопроводов.
jota
Котёл имеет термостат на котором устанавливается температура выхода из котла Т1
Anatol

Цитата(Татьяна_ @ 18.8.2011, 9:36) *
планируется установить твердотопливный котел, при использовании металлопластиковых трубопроводов.

Цитата
Котёл имеет термостат на котором устанавливается температура выхода из котла Т1

И еще от твердотопливного котла я бы кинул пару метров - «сталь "или "медь".

yastreb
Лучше всего, через бак аккумулятор, такая система имеет два контура. Первый: котёл - бак аккумулятор; второй: бак аккумулятор - система отопления. Систему отопления нужно автоматизировать, поставить насос, трёхходовой клапан с электроприводом, эл. регулятор и темп.датчики. На выходе будет такая температура, которую вы зададите, в вашем случае 80 град. Всё нужно просчитать, особенно котёл и бак - аккумулятор. Такая система очень экономичная, обеспечит стабильную температуру приборов отопления и требует минимум топок - этот факт зависит от мощности котла и размеров бака - аккумулятора.
испытатель
Ничто не спасет от перегрева пластиковых труб без наличия разделителя. Любая аварийная ситуация типа отключения питания циркуляционного насоса и перехода на гравитационную тягу и пр. Обязательно отделите контур с пластиком через термо-гидроразделитель (гидрострелку)
jota
Цитата(испытатель @ 18.8.2011, 17:41) *
Ничто не спасет от перегрева пластиковых труб без наличия разделителя.

Бытовой котёл редко топится до температуры выше 80*С. Регулирование бытовых котлов механическое - термостат закрывает тягой дверку поддувала, интенсивность горения уменьшается и температура падает.
испытатель
По теме я понял это не тот (фирменный) котел который, оснащен управляемым поддувом, раз автор спросил как регулировать температуру... или не так - это к автору темы.
Татьяна_
Испытатель, с такими котлами сталкиваюсь просто впервые и вопросов по ним много. Чем там они оснащены это все в процессе узнавания и изучения.... Выходит должна быть какая-то встроенная автоматика, которая температуру блюдёт
yastreb
Через бак - аккумулятор, в этой схеме никогда не будет перегрева, если в тепловом пункте после бака поставить смесительный трёхходовой клапан и цирк. насос.
jota
Цитата(катаев @ 19.8.2011, 8:11) *
Дверка закрывается -

Дверца подачи воздуха регулятором никогда не перекрывается полностью. Это не печка.
jota
Цитата(катаев @ 20.8.2011, 0:15) *
что это за регулирование с таким эффектом ухудшения горения - перевод его в тление и сухую возгонку древесины с ......

Вы были бы правы, если бы не одно но - при уменьшннии воздуха интенсивность горения уменьшается, но интенсивный теплосъём продолжается, в отличие от печки, и температура в топке понижается. Это замедляет процесс пиролиза до безопасного.
jota
Цитата(катаев @ 20.8.2011, 0:55) *
Печник Грум-Гржимайло 100 лет назад учил студентов измерять температуры в топках печей и котлов.


Да ладно, с вашим Грумом.... температура в котлах меряется постоянно по воде
ЁЖик
Может - статистику по "жертвам прогресса" приведёте, раз уж - такая "типовая проблема"? При таком "углублённом изложениии" темы, не видно ни одного слова про вторичный воздух. Странно.

Если котёл не настроен - будет перерасход топлива. И всё.
Synoptyk
Цитата(катаев @ 20.8.2011, 1:28) *
- послушались совета и залили топку водой?


+1 rolleyes.gif

К бытовым печам Грум-Гржимайло относился очень ответственно. Свой главный труд о печах - "Пламенные печи" он начал с представления классической русской печи как образца печного искусства, принцип организации горна которой он считал идеальной сожигательной камерой. Известен проект усовершенствования классической русской печи Грум-Гржимайло для сжигания в ней торфа. ....
Катаев Олег
http://www.forumhouse.ru/forum105/thread37627.html

P.S. Жил в доме с печным отоплением. Правда топливо уже было газ. Запомнилось что при работающей печи поддувало никогда полностью не закрывать
ЁЖик
Цитата(катаев @ 23.8.2011, 10:13) *
К вторичному воздуху лучше вернуться, когда с регулированием первичного воздуха разберутся.

Одно другому не мешает. И не отменяет.
Цитата(катаев @ 23.8.2011, 10:13) *
Дрова или уголь загружаемый в топку можно взвесить, а образование горючих газов от них просчитать и управлять их объемом, дергая за "механическую тягу", еще не научились.

Угу. И потому заслонка вторичного воздуха имеет ручной "привод" laugh.gif .

Пэ.Сэ.: Просто, в пылу "сажания в лужи" (ну... вошедши в раж), забыли о вторичном воздухе. БЫВАЕТ blink.gif
ЁЖик
Так и предполагал... (твердотопливник только сбоку и видели).

/для справки: на практике, пользователь, со временем, находит усреднённое положение для заслонки вторичного воздуха и забывает о её существовании/

/причина вашей "забывчивости" по поводу участия вторичного воздуха в "процессе laugh.gif сжигания (не горения) тв.топлива ": вы просто путали это хитроумное устройство, со смотровым окошком (типичная фиксированная ошибка (теоретиков))/
ЁЖик
Не дочитал "экскурс", но всё одно - спасибо за разъяснёж
(раньше-то, тока догадывался о сложностях сгорания тв.топлива (во сне)).
Большое Человеческое Спасибо laugh.gif

(в будущем, лучше бы, сразу - не забывать о вторичном воздухе (совет спящего практика))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.