Здравствуйте, колеги!
Встретил два определения взрывоопасной смеси:
1. Согласно п. 7.3.16 ПУЭ: Взрывоопасная смесь — смесь с воздухом горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения не более 65 г/м3 при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации способна взорваться при возникновении источника инициирования взрыва.
К взрывоопасным относится также смесь горючих газов и паров ЛВЖ с кислородом или другим окислителем (например, хлором).
Концентрация в воздухе горючих газов и паров ЛВЖ принята в процентах к объему воздуха, концентрация пыли и волокон — в граммах на кубический метр к объему воздуха.
2. Согласно п. 9 СТО Газпром РД 1.2-138-2005 "МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ СИСТЕМ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ"
Взрывоопасная смесь - Смесь горючих газов, паров, пыли, аэрозолей или волокон с воздухом при нормальных атмосферных условиях (давлении 760 мм рт.ст. и температуре 20 °С), у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси и развивается давление взрыва, превышающее 5 кПа.
Взрывоопасность веществ, выделяющихся при технологических процессах, следует принимать по заданию на проектирование.
В соответствии с определением в ПУЭ получается, что если в помещение поступает пусть даже 1 гр пыли (например сахарной), то теоретически он может образовать взрывоопаную смесь объемом 0,057 м3 (при НКПР сахарной пыли 17,5 г/м3), а следовательно в соответствии с п. 7.3.39 ПУЭ в 5-ти метровой зоне от технологического аппарата должна быть установлена взрывоопасная зона. И как следствие, в соответствии с п. 6.20 СП 7.13130.2009 в таком помещении должна быть запрещена рециркуляция из 5-ти метровой зоны вокруг оборудования.
Прав ли я в своих рассуждениях? Предлагаю обсудить.
На мой взгляд второе определение методически более правильно. Руководствуясь им можно доказать, что взрывоопасные смеси в 5-ти метровой зоне вокруг оборудования не образуются, а также, например, то что смеси пыли с воздухом, вытягиваемые местными отсосами, не являются взрывоопасными. Но документ предназначен для специалистов организаций ОАО "Газпром" и других смежных отраслей. Может это определение есть в ГОСТах?