Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение взрывоопасной смеси
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
кот учёный
Здравствуйте, колеги!

Встретил два определения взрывоопасной смеси:

1. Согласно п. 7.3.16 ПУЭ: Взрывоопасная смесь — смесь с воздухом горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения не более 65 г/м3 при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации способна взорваться при возникновении источника инициирования взрыва.
К взрывоопасным относится также смесь горючих газов и паров ЛВЖ с кислородом или другим окислителем (например, хлором).
Концентрация в воздухе горючих газов и паров ЛВЖ принята в процентах к объему воздуха, концентрация пыли и волокон — в граммах на кубический метр к объему воздуха.

2. Согласно п. 9 СТО Газпром РД 1.2-138-2005 "МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ СИСТЕМ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ"
Взрывоопасная смесь - Смесь горючих газов, паров, пыли, аэрозолей или волокон с воздухом при нормальных атмосферных условиях (давлении 760 мм рт.ст. и температуре 20 °С), у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси и развивается давление взрыва, превышающее 5 кПа.
Взрывоопасность веществ, выделяющихся при технологических процессах, следует принимать по заданию на проектирование.

В соответствии с определением в ПУЭ получается, что если в помещение поступает пусть даже 1 гр пыли (например сахарной), то теоретически он может образовать взрывоопаную смесь объемом 0,057 м3 (при НКПР сахарной пыли 17,5 г/м3), а следовательно в соответствии с п. 7.3.39 ПУЭ в 5-ти метровой зоне от технологического аппарата должна быть установлена взрывоопасная зона. И как следствие, в соответствии с п. 6.20 СП 7.13130.2009 в таком помещении должна быть запрещена рециркуляция из 5-ти метровой зоны вокруг оборудования.

Прав ли я в своих рассуждениях? Предлагаю обсудить.

На мой взгляд второе определение методически более правильно. Руководствуясь им можно доказать, что взрывоопасные смеси в 5-ти метровой зоне вокруг оборудования не образуются, а также, например, то что смеси пыли с воздухом, вытягиваемые местными отсосами, не являются взрывоопасными. Но документ предназначен для специалистов организаций ОАО "Газпром" и других смежных отраслей. Может это определение есть в ГОСТах?
veza
Категорию опсаности и помещения и газовой смеси определяете не Вы
определяет ЗАКАЗЧИК.
Все бумаги до 2011 года забудьте -теперь зивем по ПУТИНУ от февраля 2011 года
вышело РЕГЛАМЕНТ на Взрывоопасное.....
подробнее www.tk403.ru

Короче мы наконец похоронили ПУЭ и живем по ЕН80079 ЕН60079 и ГОСТ 51330 99 года
есть ГАЗЫ и ПЫЛИ
ЕСТЬ 0-1-2 ЗОНА и все больше нет ничего по помещениям
Есть А В С по категории смеси
и Т1...Т6 по температуре и больше никаих В2 Г1 А и Б

Пожарные как всегда медленно ползут за ПУТИНЫМ слегка не успевая


msi
Не советую Вам лезть в эти дебри, Кот, тем более с бухты-барахты рассуждать о правильности того или иного определения.
Может рвануть, а может хлопнуть. Природа одна и та же, - последствия разные.
Лучше почитайте Зельдовича с Компанейцем.
кот учёный
Лучше поздно, чем никогда:
Только сейчас натолкнулся на определние взрывоопасной и пожароопасной смеси в Приложении А к СНиП 41-01-2003.

Взрывоопасная смесь – смесь горючих газов, паров, пыли, аэрозолей или волокон с воздухом при нормальных атмосферных условиях (давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20 °С), у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси и развивается давление взрыва, превышающее 5 кПа. Взрывоопасность веществ, выделяющихся при технологических процессах, следует принимать по заданию на проектирование.

Пожароопасная смесь – смесь горючих газов, паров, пыли, волокон с воздухом, если при ее горении развивается давление, не превышающее 5 кПа. Пожароопасность смеси должна быть указана в задании на проектирование.

Думаю, эти определения из СНиП 41-01-2003 вполне отвечают требованиям, которые изложены в СП 7.13130.2009.

Ув. msi, какие книги Зельдовича с Компанейцем вы имеете ввиду? Назовите название или дайте ссылку пожалуйста
msi
По теории горения и детонации. Ссылок у меня нет, есть книги. Но в интернете что-то найти можно - ищите Я.Б.Зельдович.
Только оно Вам нужно? Это настоящая наука, а не ТГВ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.