Цитата(yuri8308m @ 21.8.2011, 18:52)

1. ... оборудование Merten
2.... начались проблемы с работой устройств.
3.... Заменили на новые.
4.... но после снятия их и подключения в офисе, они "ожили". То же самое произошло с вышедшими из строя акторами, в офисе все снова заработало. Получается, что устройства просто виснут и после снятия их с шины восстанавливают свою работу. Зависания происходят в разных линиях и каждый раз разные устройства.
1. Что говорят в Mertene? Вы обращались к поставщикам?
2. Что-то происходит со временем? Замеряли ли напряжение питания на концах линий?
Насторожило, что Вы написали "светодиоды не горят". Не понял, при нажатии на копку программирования также не загорается светодиод? Тогда сначала проверяйте питание!
3. И новые до сих пор работают?
4. "Виснуть" устройства могут, точнее при низком напряжении в шине они перестанут работать и оживут только при восстановлении нормального питания.
5. Про разные линии надо подробнее....