yuri8308m
Настроили и сдали систему управления освещением на базе протокола EIB/KNX (оборудование Merten). Прошло 3 месяца, начались проблемы с работой устройств. Сначала вышли из строя 12 канальные акторы (2шт), позже 4х канальный актор, просто перестали работать, светодиоды не горят, на нажатие кнопки программирования не реагируют. Сброс питания шины тоже не оживил их. Заменили на новые. Чуть позже появились проблемы с выключателями, перестают работать, на нажатие клавиш не реагирут. Подумали, что вышли из строя, но после снятия их и подключения в офисе, они "ожили". То же самое произошло с вышедшими из строя акторами, в офисе все снова заработало. Получается, что устройства просто виснут и после снятия их с шины восстанавливают свою работу. Зависания происходят в разных линиях и каждый раз разные устройства. Если у кого возникали такие проблемы и вы знаете решение проблемы, отпишитесь.
ANTim
Я думаю, что надо проверять исправность и правильность шины: напряжение, длины кабелей, отсутствие колец и коротышей.
yuri8308m
Длины кабелей не превышают расчетные, дом не такой большой. Коротыши исключены, иначе на блоках питания горели соответствующие светодиоды. Блоки питания шины защищены разрядниками как по высокой, так и по низкой стороне.
Штурм
Жесть!
Dinar_S
Прошивки попробуйте обновить, и проверьте наличие "джамшудов" на объекте.
Vadzim
Была аналогичная фигня. Долго возились с шиной, а ответ оказался прост. На конце длинной линии вышел из строя актуатор. И его поломка каким то образом подсаживала не ВСЕ! изделия , а только некоторые. Вот так!
Pasekov
Цитата(yuri8308m @ 21.8.2011, 18:52) *
1. ... оборудование Merten
2.... начались проблемы с работой устройств.
3.... Заменили на новые.
4.... но после снятия их и подключения в офисе, они "ожили". То же самое произошло с вышедшими из строя акторами, в офисе все снова заработало. Получается, что устройства просто виснут и после снятия их с шины восстанавливают свою работу. Зависания происходят в разных линиях и каждый раз разные устройства.

1. Что говорят в Mertene? Вы обращались к поставщикам?
2. Что-то происходит со временем? Замеряли ли напряжение питания на концах линий?
Насторожило, что Вы написали "светодиоды не горят". Не понял, при нажатии на копку программирования также не загорается светодиод? Тогда сначала проверяйте питание!
3. И новые до сих пор работают?
4. "Виснуть" устройства могут, точнее при низком напряжении в шине они перестанут работать и оживут только при восстановлении нормального питания.
5. Про разные линии надо подробнее....