mimotavr
Здравствуйте,

Исходные данные и задача такая:

Мультирум Crestron. В коттедже был заложен кабель для шины Kresnet (STP 5e 4 пары, звезда, все ветки в среднем по 30 метров, суммарно 240 метров кабеля) для установки пультов управления на 8 зон

Вентиляционшики поставили канальные кондиционеры Venterra, объединили их в сеть и предложили шлюз в BacNet

По системе управления отоплением вообще никто ничего не делал

Возникла необходимость увязать системы отопления и кондиционирования, локально по зонам (общее количество зон - 7 штук)

Фактически зоны с закладкой кабеля для пультов управления Crestron совпадают с зонами управления климатом


Проконсультируйте по возможности,

1. KNX по кабелю STP 5e будет работать? (8 веток по 30 метров, звезда, общая длина кабеля ориентировочно 240 метров)?

2. С тач-панели KNX нужно управлять мультирумом Crestron, канальными кондиционерами Venterra через шлюз BacNet раздельно по 7 зонам согласовано с радиаторами отопления (термоэлектрические привода),

Нужны рекомендации по выбору тач-панелей и шлюзов в Cresnet и BacNet.


Спасибо
Aurelius Marcus
".....В коттедже был заложен кабель для шины Kresnet (STP 5e 4 пары, ..... для установки пультов управления на 8 зон......."
...а "..Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц.." как будете запитывать панели кнх? с крестрон панелями этой проблемы нет. да и в пикселях и цветах ну очень много теряете, не говоря уже об ограниченности в дизайне самого интерфейса..........
С уважением -
Бабий Сергей
Dinar_S
1) KNX по кабелю STP 5e работать не будет.
2) У компании ABB есть отличная панель - Busch Comfort Touch.
mimotavr
Спасибо, принято, дальше разбираюсь что и как
Konstantin_X

Цитата
1) KNX по кабелю STP 5e работать не будет.

На длине 30 метров KNX будет работать на любых двух токопроводящих конструкциях, хоть на рельсах smile.gif
Цитата
У компании ABB есть отличная панель - Busch Comfort Touch.

А Busch Comfort Touch требует 220 В, так что не получиться ее использовать.
mimotavr
по теме будет или нет работать КНХ по STP5e (экранированный), я сам предполагаю что работать будет (то что не желательно понятно), доводы следующие:
1. один человек практик говорил что запускал KNX по кабелю UTP5е, но шина была небольшой протяженности
2. в природе бывает кабель KNX экранированный плоский с параллельным расположением проводников, на него есть бумага от немцев производителей что работа на 500м гарантируется Flachleitungssystem 2x1,5 mm², EIB Bus/ Signal
http://eshop.wieland-electric.com/catalog/...036;2F%20Signal
3. не было у меня цели здесь экономить на кабеле, просто он уже заложен в стены потолки, потолки частично зашиты гипсом, и сейчас рассматриваем возможность переделки минимизировать

питание (220В) к тач панелям подать считаю что можно, ну и ясно что надо до термоэлектрических головок кабель кинуть от актуатора

пока примерно так