Цитата(Алёна ВВ @ 4.10.2017, 17:57)

В то же время пункт 8.5.2 данных норм гласит: «Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации, для чего в здании или около него следует предусматривать устройство местных очистных установок»."
Т.е. ставить можно.
Взято с сайта АВОК, сантехника №1, 2015.
Выделил в цитате жирным. Вспоминаем, что такое наружная сеть, то бишь где граница между внутрянкой и наружкой.
Далее, смотрим СП 118.13330.2012 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, пункт 8.28
Цитата
Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания...
Вывод:
Ставить можно и нужно, но именно на выпусках, а не в здании, как это совершенно не верно записано в пункте 8.5.2 СП 30.13330.2012
СанПиН 2.1.3.2630-10, пункт 5.3
Цитата
Для очистки производственных сточных вод из здания пищеблока в больницах на 500 коек и более следует предусмотреть установку (вне здания) жироуловителей.