Здравствуйте!

Возник вопрос: есть выключатель (сухой контакт), возможно ли с помощью Jung 2126 REG 24V 6 ch. binary inputсчитывать сигнал о нажатии и отпускании кнопки?
В технической информации к Jung написано, что он считывает напряжения для логического нуля и единицы, про сухой контакт ничего. Кто-нибудь пробовал? Если да, подскажите пожалуйста.
AndyTrof
не пробовал, ну не зря же в описании:
Inputs
Rated voltage: AC/DC 24 V
Signal level "0" signal: AC/DC -42 ... +1.8 V
Signal level "1" signal: AC/DC 8 ... 42 V
Schalter
Для считывания сухих контактов используйте датчики сухих контактов - 2076-2T и 2076-4T.
djgisma
2076-2T(4T) от 5 до 10 метров еще работает, а если расстояние больше?
ANTim
Это зависит еще и от того какие провода вы заложили. Например, BE/s от ABB работает стабильно на длинах 50 и более метров. Но, у нас там NYM 1.5 м2 заложен.
Schevchenko Pavel
БП - 1000р! wink.gif
Unimatic
Ну и дела! Вот если б наоборот было, я понимаю, была бы проблема... blink.gif

В общем, "сухой контакт" элементарно преобразуется в напряжение. Например, дополнительным блоком питания, как уже посоветовали. Или доп. выходом на KNX-блоке питания! Или, если в мануале еще найти инфу про входной ток прибора и выяснится, что он не больше миллиампера smile.gif, то можно прям с шины напряжение снимать... Хотя, это некий "колхоз", пожалуй sad.gif