Цитата(Overheat @ 23.9.2011, 11:09)

Но есть фирмы, которые продвигают свои закрытые протоколы, хоть и есть у них решения на стандартных.
Кто-нибудь знает, чем таким NovaNet хороша, что его поддерживают и продвигают?
Контроллеры с протоколом novaNet вышли в свет в 1996 году, т.е 15(!) лет назад. На тот момент у всех производителей были закрытые протоколы.
Но заказчик не дурак и сидеть на привязи у одного из производителей (особенно когда после первой поставки по непонятным причинам стоимость оборудования изменяется в большую сторону) он не хочет. Начали все чаще возникать вопросы интеграции различных производителей, появился bacnet и т.д.
Что такое novaNet? Все контроллеры соединяются «витой парой». Топология линии связи не имеет ограничений и определяется только из условий наиболее экономичной прокладки. Длина каждой радиальной ветви линии связи может быть до 4 км. Большое колличество подключаемых контроллеров на каждой ветви.
Просто, надежно, эффективно. Да. не спорю, для стыковки с другими протоколами необходимо попотеть, но при этом у Sautera есть все средства для интеграции с LON, ModBus, M-bus и т. д. И еще один момент, почему Sauter не отказывается от этого потокола - это поддержка тех, у кого уже есть система на novaNet'e. Было бы не честно сказать всем, что это устаревший протокол, покупайте шлюз в Bacnet и будет вам счастье (хотя и такой есть))
А при устойчивом отвращении к закрытым протоколам вас никто не ограничивает, у всех крупных производителей есть контроллеры с Bacnet'ом.