Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
yur
Здравствуйте.
Поиском пользовался, не нашел желаемого.
Вопрос в следующем. Есть само собой RWF, нужно подобрать к нему ТСМы из продукции ОВЕН.
Искал по каталогам ОВЕНа тоже не нашел что нужно. В принципе, по аналоговому входу 1 можно подключить ТСМ 100. А вот по входу 3? По даташиту нужно килоОм. Выпускает ли ОВЕН такие?
Спасибо.
yur
Кажется нашел.
ДТС3005-PТ1000.В2
ДТС3014-PТ1000.B2.50/2
элемент – Pt1000.
Прав ли я?
marhan
Цитата(yur @ 23.9.2011, 12:48) *
Кажется нашел.
ДТС3005-PТ1000.В2
ДТС3014-PТ1000.B2.50/2
элемент – Pt1000.
Прав ли я?


Доброго времени суток.

Таки правы!

Контроллеры RWF40.xxx работают с датчиками температуры с характеристикой Pt100, Pt1000 или LG-Ni1000.

Если хочется подешевле можете взять что нибудь типа ДТС035-РТ100.В2 (В3).60 или им подобные.

Либо использовать выбранные. Удачи!!!
yur
Спасибо за ответ.
Единственно не нашел как выбрать тип ТСМ для аналогово входа 3...
Ну да Бог с ним, буду преобретать Pt1000.
marhan
Цитата(yur @ 26.9.2011, 19:42) *
Спасибо за ответ.
Единственно не нашел как выбрать тип ТСМ для аналогово входа 3...
Ну да Бог с ним, буду преобретать Pt1000.


Можте взять те же терморпреобразователи 035 серии плюс к ним нормирующий преобразователь НПТ-2. Получите выход 4-20мА.

Удачи!!!
Pzotov
Очень оригинально " ТСМ типа Pt1000..."