Alex_Rus
Добрый день всем! Столкнулись с проблемой! На здании отсутствует прибор учета тепловой энергии. Делали расчет фактического потребления тепла. После замеров и расчетов получилось 287,42 Гкал/год, при норме в 76,75 Гкал/год. Удивила большая разница в подающем теплопроводе и в обратном.
прям. - 48-52С. обр. - 38С. Расход прибором - 2,73 м3/ч. На следующий день температура - прям. - 58С, обр. - 39С.
Итого фактический расход согласно методике - 287,42 Гкал/год.
Здание одноэтажное. Разводка верховая двухтрубная горизонтальная.
С чем может быть связана большая разница в подающем и обратном теплопроводе?
alexius_sev
обратный трубопровод проложен в полу? возможно не теплоизолирован?
fatt
чего то подача низкая!на какие цели расход тепла идет?и какой регион? автоматика наличествует?
Alex_Rus
площадь здания 428 м2. Обратка по полу идет по периметру, но небольшой участок может метра 2-3 под полом. Неужели он даёт такую потрею. автоматики нет. центральное теплоснабжение.
alexius_sev
Есть план системы отопления ? Расчет теплопотерь здания имеется?
Alex_Rus
Плана нет.

Q = (2.74*4190*(52-38))*((20-(-4.8)/(20-1))*5736 = 1.203 ГДж или 287,42 Гкал/час.

2.74 - расход теплоносителя м3/ч;
4190 - теплоемкость воды;
52 - темп.прям.;
38 - темп.обр.;
20 - темп. внутри помещений;
-4.8 - ср.темп.нар.воздуха за отопительный период;
1 - темп. на улице в момент измерений;
5736 - отопительный сезон, ч.

Если взять дельту между прям. и обраткой 4-5 градуса, получается близко к нормативу.
fatt
схему узла в студию!
Alex_Rus
287,42 Гкал/год
fatt
Q= G*(T1-T2)/1000=2.74*(58-39)/1000=0.052 Гкал/час! Разве не так? или гоню уже! у самого температура! blink.gif

298,6161 Гкал/ за отопительный период
Alex_Rus
В расчетах я не сомневаюсь. К тому же говорю если взять, что
прям.-58, а обр.допустим-54. Получается близко к нормативу порядка - 80 Гкал/год.

Температуру замеряли два дня, прибор поверен и оба раза дельта примерно в 20 градусов.
Просто сам я энергетик по образованию, а пришлось с теплом столкнуться - опыта маловато.
Главный вопрос - было ли у кого на практике такое же???
alexius_sev
перометром попробуйте замерит всю систему отопления магистральные учстки, радиаторы и подводки к ним, тогда думаю все станет ясно, скорее всего у вас заниженный расход...
Altelega
на улице +1 ? а там холодная вода рядом не пробегает?)
Alex_Rus
Цитата(alexius_sev @ 28.9.2011, 12:19) *
перометром попробуйте замерит всю систему отопления магистральные учстки, радиаторы и подводки к ним, тогда думаю все станет ясно, скорее всего у вас заниженный расход...


Спасибо за предложение. Обязательно попробуем.

Цитата(Altelega @ 28.9.2011, 12:42) *
на улице +1 ? а там холодная вода рядом не пробегает?)


Да +1. Ввод по воде с другого торца здания.
LordN
а что вас удивляет? примерно 32кВт на здание в 430кв.м. нормальные цифры, плюс наверно гденить вентиляция включена или завеса...
fatt
а вы уверены,что выкупили мощность соответствующую свому зданию? откуда норматив взят?
msi
Цитата(Alex_Rus @ 28.9.2011, 10:29) *
Добрый день всем! Столкнулись с проблемой! На здании отсутствует прибор учета тепловой энергии. Делали расчет фактического потребления тепла. После замеров и расчетов получилось 287,42 Гкал/год, при норме в 76,75 Гкал/год. Удивила большая разница в подающем теплопроводе и в обратном.
прям. - 48-52С. обр. - 38С. Расход прибором - 2,73 м3/ч. На следующий день температура - прям. - 58С, обр. - 39С.
Итого фактический расход согласно методике - 287,42 Гкал/год.
Здание одноэтажное. Разводка верховая двухтрубная горизонтальная.
С чем может быть связана большая разница в подающем и обратном теплопроводе?

А что, собственно, Вас удивляет? Перепад 15 - 19 С? - Стандартный перепад.
Alex_Rus
Цитата(fatt @ 28.9.2011, 13:23) *
а вы уверены,что выкупили мощность соответствующую свому зданию? откуда норматив взят?


Что то не совсем вопрос про мощность понял?
Норматив посчитан по формулам для определения нормативов потребления по удельным отопительным характеристикам. По нашим расчетам и в договоре с теплоснабжающей организацией примерно одна величина получается.
Alex_Rus
Цитата(msi @ 28.9.2011, 13:39) *
А что, собственно, Вас удивляет? Перепад 15 - 19 С? - Стандартный перепад.


Прибора учета нет, замеряли расход ультразвуковым расх.получилось 2,74 м3/ч.
По методике высчитали фактический расход:

Q = (2.74*4190*(52-38))*((20-(-4.8)/(20-1))*5736 = 1.203 ГДж или 287,42 Гкал/(за отопительный сезон).

2.74 - расход теплоносителя м3/ч;
4190 - теплоемкость воды;
52 - темп.прям.;
38 - темп.обр.;
20 - темп. внутри помещений;
-4.8 - ср.темп.нар.воздуха за отопительный период;
1 - темп. на улице в момент измерений;
5736 - отопительный сезон, ч.

Если взять дельту между прям. и обраткой 4-5 градуса, получается близко к нормативу.
Норматив - 75 Гкал/за отопит.период - так в договоре на тепло прописано и у нас также получилось.
trollercon
А как замеряли расход (по одной трубе или двум)? Большие теплопотери обычно связаны с утечками. Есть там ГВС? Несанкционированные подкючения?
Altelega
Цитата
скорее всего у вас заниженный расход...
почему вдруг заниженный расход означает высокое теплопотребление?
Цитата
замеряли расход ультразвуковым расх.
внимательно мерили, толщина стенок, труба хорошая?
Цитата
попробуйте замерит всю систему отопления магистральные учстки, радиаторы и подводки к ним
хорошее предложение!
KGP1
Цитата(Alex_Rus @ 28.9.2011, 12:48) *
Да +1. Ввод по воде с другого торца здания.

Наверно имелось ввиду подмоченная(х/в) обратка.
blekmor
А расход по трубе какого диаметра? Перепад вполне у вас нормальный, мог бы и больше быть .А по какаому такому графику Т прям 52 Град при 1 за бортом?