Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Хлораторная установка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ANTONesko
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с хлораторными установками на бытовых стоках? Занимаюсь канализацией инфекционного отделения больницы, получил предписание на установку хлораторной установки, поделитесь кто чем может по этой теме.
nick2
установок полно в инете.
Вам нужно определиться с расходами стоков, и количеством активного хлора на обеззараживание.
по количеству хлора найдете производительность установки, и подберете необходимое оборудование.
ANTONesko
В инете посмотрел, там как вы и сказали полно всего, в основном модульные на заказ, за огромные деньги или запчастями собирай сам, у вас нет примерной схемы этой установки, что бы собрать самому?
nick2
не нужно изобретать велосипед. они есть в магазине.
установка представляет собой электролизер с обратной связью по току. рабочий электролит - концентрированный раствор поваренной соли.
все элементы - нержсталь и пластик. гидравлическая схема -достаточно сбалансированная с точки зрения уровней и давления.
я бы не стал браться за такую установку, не имея грамотного слесаря, инженера-электроника и материально-техническую базу.
ANTONesko
спасибо!
Serg Ivanov
Цитата(ANTONesko @ 3.10.2011, 14:41) *
спасибо!

Пожалуйста! Только для обеззараживания инфекционных стоков больниц хлораторные вообще не годятся. Были тут темы про это дело - ищите.
ANTONesko
У меня предписание из минздрава и там речь идет о хлораторной
Serg Ivanov
Цитата(ANTONesko @ 5.10.2011, 7:41) *
У меня предписание из минздрава и там речь идет о хлораторной

Требуйте обязательно указать в предписании дозу хлора. Иначе - крайние Вы. Считать-то Вам... rolleyes.gif
Дьявол, как всегда, в деталях.. wink.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%F4%E5%EA%F6%E8
ANTONesko
А разве не я должен по известным объемам стоков вычислить количество хлора? Почитав форумы понял вашу точку зрения - только термообработка, но возникают вопросы: вся эта установка строится вне здания больницы? а если так, то каковы санитарные зоны, т.к. запах от кипяченных стоков еще тот? да и вопрос схемы, а тем более производства и монтажа этой установки очень темный.
nick2
2 ANTONesko
вернусь к описанию "хлораторной" установки.
Я имел в виду установку, которая производит раствор оксидантов, в том числе и хлора, в воде.
как правило этот раствор имеет концентрацию по хлору около 1 г/л.
данный раствор Вы добавляете в обрабатываемую среду в необходимом объеме, для достижения необходимой концентрации.


Цитата
Для обеззараживания от вирусов полностью биологически очищен­ных сточных вод применяется хлор в дозе 10мг/л, для стоков про­шедших только механическую очистку 30мг/л. Экспозиция в обоих случаях 30 минут. По Е.И.Гончарук с соавт. (1976) надежное обезза­раживание может быть достигнуто при дозе 5 мг/л за 2 часа, при до­зе 10мг/л за 30мин. Bush a. Sherwood (1966), Brooning a. Zarek (1967) считают, что показателем успешной очистки сточных вод от вирусов является остаточная концентрация хлора 05 мг/л.

это взято отсюда
там есть про хлорирование стоков инфекционных больниц

еще тут
Serg Ivanov
Ключевые слова: Для обеззараживания от вирусов полностью биологически очищен­ных сточных вод применяется хлор в дозе 10мг/л, для стоков про­шедших только механическую очистку 30мг/л.
Хлорирование бесполезно для механически неочищенных сточных вод. Т.е. решётки и первичный отстойник, потом хлораторная. А что с осадком отстойника/решёток делать? Инфицированный вывозить нельзя. Куда?
ANTONesko
Serg Ivanov хотелось бы услышать ваше мнение по моим вопросам
Serg Ivanov
Цитата(ANTONesko @ 5.10.2011, 8:58) *
А разве не я должен по известным объемам стоков вычислить количество хлора? Почитав форумы понял вашу точку зрения - только термообработка, но возникают вопросы: вся эта установка строится вне здания больницы? а если так, то каковы санитарные зоны, т.к. запах от кипяченных стоков еще тот? да и вопрос схемы, а тем более производства и монтажа этой установки очень темный.

Почему только? Всё зависит от объёма.
Запах из автоклавов выйти не может.
Объёмы стоков идущих на стерилизацию должны быть сведены к минимуму технологами.
Дальше подбирайте оборудование, читайте инструкции к нему.
Для малых объёмов возможно и в здании получится.
Service
По-моему, говорилось уже, применяйте как на Западе, Озон. Он все жрет, в т.ч. вирусф. wink.gif
Serg Ivanov
Цитата(Service @ 21.10.2011, 18:55) *
По-моему, говорилось уже, применяйте как на Западе, Озон. Он все жрет, в т.ч. вирусф. wink.gif

В данном случае он ещё хуже чем хлор.
Сергей Шапиро
Цитата(ANTONesko @ 30.9.2011, 14:54) *
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с хлораторными установками на бытовых стоках? Занимаюсь канализацией инфекционного отделения больницы, получил предписание на установку хлораторной установки, поделитесь кто чем может по этой теме.


Конечно, тема сильно устарела... но может кому-то пригодится.

Вообще спецификой медицинских учреждений является обычно отсутствие помещений для хлораторной, и очень маленькая по меркам коммунальных предприятий (именно на них ориентированы все типовые проекты) производительность.

Поэтому рекомендую присмотреться к хлораторным блок-модульного типа.
Правда, проектантам с ними работы немногоsmile.gif)) Фактически только проект привязки фундамента.
Serg Ivanov
Цитата(Сергей Шапиро @ 18.10.2012, 21:12) *
Вообще спецификой медицинских учреждений является обычно отсутствие помещений для хлораторной, и очень маленькая по меркам коммунальных предприятий (именно на них ориентированы все типовые проекты) производительность.
Поэтому рекомендую присмотреться к хлораторным блок-модульного типа.

Которые в данном случае ничего не решают без предварительной механической очистки.
Начните с чтения СНиП, а затем уж рекламируйте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.