Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация для таяния льда в крытом катке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Katja
Здравствуйте. Может кто подскажет, есть ли типовой проект какой по каткам крытым. Сколько нашла, везде только часть АР показывается, а хотелось бы систему канализации для таяния льда с катка посмотреть. А именно интересует наличие узлов примыкания водоотводной трубы к ледовому покрытию (как и чем оборудуется участок водослива в трубу). Заранее спасибо.
Timur_BB
хм, смотрите конструктив катка и по месту примите решение. я что-т не пойму в каком месте сложность. можно лотки, можно вертикальной трубой на толщу льда с окном, можно непосредственно в центре катка сделать или на участки разбить. сифон не забудьте
Katja
Спасибо за ответ. Сложности-то и нет. Так и предполагалось, что по месту. Подстраховаться решила- вдруг есть какие-то типовые узлы. Заказчик спросил-будут ли входить в проект узлы какие-нибудь. Теперь все прояснила для себя. Там еще не строительство нового, а реконструкция старого катка, в крытый оборудуют. Поэтому только по периметру получится трубы ставить, толща катка уже существующая (основа-асфальт)... Мысли вслух, на всякий случай biggrin.gif
nick2
нарисую словами.
каток - ровная площадка, по периметру - сливной лоток, примерно на метр от кромки поля, лоток закрыт крышками, он проходит под дорожкой для хоккеистов). в этом же лотке идут трубы с охлаждающей жидкостью (но в лотке льда не намораживают dry.gif ).
когда каток ставят на профилактику - охлаждение отключают, лед тает, вода стекает в/ и по лоткам.
в лоток выходит труба (либо лоток напрямую) , которая идет в приямок для таяния льда при работе катка. из приямка выпуск канализации в колодец.
Demonace
У нас в Ярославле на арена-2000 растаявшая вода из этих приямков идет в ливневку, туда-же регенерационные стоки с водоподготовки smile.gif
Tanya00
Поделитесь пожалуйста, советом по поводу дренажа с ледового поля крытого катка.... Каток 60х30 за полем расположены лотки с трубой 100 мм для отвода талой воды, а вот куда ее тащить не представляю...... в яму для таяния снега в машинном отделении или отдельным выводом делать? Блин если в яму, то выхожу из здания ниже фундамента..... Можно ли использовать в технологическом колодце дренажный насос, а потом из колодца за зданием самотеком? Нужен совет знающих и поскорее..... Заранее благодарна!
nick2
Цитата
тащите
Цитата
в яму для таяния снега в машинном отделении

у Вас продукт таяния используется? если нет, - то смело в эту яму.
можно использовать дренажный насос. в яме для таяния льда можете сделать змеевик с циркуляционным насосом и теплоносителем - сэкономите эксплуатации на расходе горячей воды для таяния .
дренажный насос с поплавковым выключателем необходимо защитить сеткой с прозором 2-5 мм из нерж стали, которая может легко выниматься из приямка и очищаться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.