Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена ДПТ на АД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
jon2k
Добрый день, специалисты!
На существующем кромкострогательном станке 7808 на главном приводе установлен двигатель постоянного тока П72 (25кВ, 220В, 1500 об/мин, 132А, с независимым возбуждением 220В, реверсивный с независимой вентиляцией) Управление двигателем по системе Г-Д. Хотим заменить на асинхронный двигатель с преобразователем частоты. Как правильно выбрать асинхронный двигатель? Спасибо!
Гервин
Делали похожий станок-меняли привод ПТ на АД с ПЧ.Тут мало будет заменить только главный привод-тут надо координально менять управление.Мы сделал систему с использованием контура позиционирования ПЧ.Это здорово упрощает алгоритм управления станком в целом.А двигатель подойдет АД мощностью 30-37кВт,1500об/мин.
Сергей Валерьевич
Вот тут много ценного, ищите
http://www.ingener.info/forum/index.php
похожий вопрос
http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?t=13226
Михайло
Гервина нужно слушать. Он не обманет. Я скажу более конкретно. У ВЭМЗ-Спектра есть двигатели с независимым охлаждением типа АДЧР. Каталог здесь: v-s.ru

Выбирайте себе двигатель 30-37 кВт, который лучше подойдет под существующую механику.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.