5vika
Можно ли применить накопительный электроводонагреватель объемом 100литров один на два гостиничных номера или в каждом номере отдельный по 100литров?
Спасибо!
sergeydmz
В соответствии с нормами расхода воды потребителями определить расход в час наибольшего водопотребления http://www.soyuzproekt.ru/ntd/878.htm, далее рассчитать производительность Вашего нагревателя V(л)=Q(Вт)/1.163*Δt(°C).
Dima_UA
при таком нагревателе ванны в двох номерах не приймут, душ еще более-менее можна. а если отключить бойлер, например на ремонт, то два номера сразу без ГВС....
Serg Ivanov
Цитата(sergeydmz @ 1.11.2011, 14:44) *
В соответствии с нормами расхода воды потребителями определить расход в час наибольшего водопотребления http://www.soyuzproekt.ru/ntd/878.htm, далее рассчитать производительность Вашего нагревателя V(л)=Q(Вт)/1.163*Δt(°C).

И получите на двухместный номер 600л и мощность под 2кВт.. Если три звезды.
Бойлеры эти - фига в кармане и обман народа. Вы должны это понимать.
Dmitry_vk
Сейчас тоже столкнулся с водонагревателями. Зак хочет в корпусе ПТУ сделать душевую. ГВ нет. Хочет бойлер. Изучаю вопрос.
Цитата(sergeydmz @ 1.11.2011, 14:44) *
В соответствии с нормами расхода воды потребителями определить расход в час наибольшего водопотребления http://www.soyuzproekt.ru/ntd/878.htm, далее рассчитать производительность Вашего нагревателя V(л)=Q(Вт)/1.163*Δt(°C).

Не совсем понятна логика: определили расход в час наибольшего водопотребления, а в приведенной формуле он не фигурирует. Или он заложен в Q(Вт)? Тогда неплохо бы сразу расписать, как мы Q(Вт) получаем. Или Q(Вт) - это мощность бойлера? И вообще в накопительном водонагревателе мощность и Δt(°C) влияют только на время нагрева воды и никак на емкость. Непонятен физический смысл приведенной формулы. Или я не догоняю bang.gif
Далее у Староверова нашел: бойлер обеспечивает приготовление горячей воды на прием одной ванны (250л при 40°C). Аналогично для душевой (на 1 сетку) мы должны обеспечить 45 мин расхода 500л/ч при 40°C (это для пром.предприятий, в училище время могут задать технологи, исходя из реалий). Отсюда уже можно найти емкость бойлера, а мощность определится по времени нагрева (опять же дают технологи).
Что скажете, господа unsure.gif
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2011, 8:42) *
Далее у Староверова нашел: бойлер обеспечивает приготовление горячей воды на прием одной ванны (250л при 40°C). Аналогично для душевой (на 1 сетку) мы должны обеспечить 45 мин расхода 500л/ч при 40°C (это для пром.предприятий, в училище время могут задать технологи, исходя из реалий). Отсюда уже можно найти емкость бойлера, а мощность определится по времени нагрева (опять же дают технологи).
Что скажете, господа unsure.gif

Что Вы на правильном пути. Только финал будет малоутешительным wink.gif
Экспертиза при желании легко зарежет эти Ваши реалии и ссылки на Староверова ссылками на СНиП.
Да и электрики от такого задания будут не в восторге..
nick2
Цитата(Serg Ivanov @ 1.11.2011, 19:39) *
Бойлеры эти - фига в кармане и обман народа. Вы должны это понимать.


если уговорите Зака на накопительный бойлер, объемом, необходимым для принятия душа одной смене, а потом 3-4 часа (или ночь) - перерыв в работе, тогда , возможно, все будут мыться теплой водой, а не только первые три человека.

а проточник по электроэнергии не потянет.
Serg Ivanov
В третьем издании Староверова есть эмпирические формулы Хлудова для определения емкости аккумуляторов и мощности теплогенераторов для жилых домов, столовых/ресторанов и бытовок промпредприятий. По ним можно считать и емкостные электроподогреватели. Нет никакой разницы греете воду в баке Вы ТЭНом, или змеевиком. Только ккал/час в кВт перевести надо.
Timur_BB
сколько раз уже сталкиваюсь с ситуацией, когда ГВС в новых гостиницах, аля хостел, решается вопросом установки бойлеров индивидуальных для каждого номера. что ж общий на всех то не поставить..
Dmitry_vk
Спасибо всем. Староверова нашел только в 4-ом издании.
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2011, 13:32) *
Спасибо всем. Староверова нашел только в 4-ом издании.

Там мало толку, ищите третье. Часть 1. http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...&file_id=32
- тут есть. Стр.178-180.
Dmitry_vk
Спасибо, Сергей! Предельно четко. Только расходы завышены по сравнению с 4-ым изданием и СНиП 2.04.01-85*, нужно корректировать (если есть желание smile.gif
И еще мысли: расход на 1 процедуру/1 человека величина не постоянная. 45 минут звучит везде однозначно, а вот в зависимости от категории работ количество работников на 1 сетку - 3...15 чел, т.е. время приема душа составляет 3...15 мин (шахтеру мыться дольше, чем инженеру). Соответственно и расход разный на 1 процедуру. К чему это я? Пример. Производство 20 чел/смену, 1 душ на 15 чел. Требуется 2 душа. Считать расход на 2 душа за 45 мин или я могу принять 3 мин на чел и умножить на 20?
SANTEXNIK
Из личного опыта напишу свой отзыв.
Купил себе "термекс" RZL-50, мощн. 2,0квт-220вт, 50литров, повесил в туалете над унитазом))). Хватает для семьи из 3-х чел помыться (2 вхрослых,1 ребенок). Главное пользоваться грамотно: включил, намыливаешься, воду выключил, потом ополоснулся. Не лить воду за зря )))
Dmitry_vk
В проекте для учащихся такого не напишешь laugh.gif Сами со временем поймут...
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2011, 8:10) *
В проекте для учащихся такого не напишешь laugh.gif Сами со временем поймут...

Ага, поймут когда учиться закончат. А в процессе учёбы будут мыться по старшинству - старшие горячей, кто поменьше и послабее - холодной.

Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2011, 22:39) *
Спасибо, Сергей! Предельно четко. Только расходы завышены по сравнению с 4-ым изданием и СНиП 2.04.01-85*, нужно корректировать (если есть желание smile.gif
И еще мысли: расход на 1 процедуру/1 человека величина не постоянная. 45 минут звучит везде однозначно, а вот в зависимости от категории работ количество работников на 1 сетку - 3...15 чел, т.е. время приема душа составляет 3...15 мин (шахтеру мыться дольше, чем инженеру). Соответственно и расход разный на 1 процедуру. К чему это я? Пример. Производство 20 чел/смену, 1 душ на 15 чел. Требуется 2 душа. Считать расход на 2 душа за 45 мин или я могу принять 3 мин на чел и умножить на 20?

1. Я считал, разница со СНиПом -10-15% причём не всегда в +.
2. 2 душа по 45 минут, откуда цифра 3 минуты на человека? blink.gif
Dmitry_vk
1 душ работает 45 мин, моются 15 чел. Делим 45/15=3 мин/чел. Как-то так rolleyes.gif
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2011, 11:20) *
... кто поменьше и послабее - холодной.

Закалятся и станут покрепче и посильней
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2011, 17:10) *
1 душ работает 45 мин, моются 15 чел. Делим 45/15=3 мин/чел. Как-то так rolleyes.gif

Считается что все душевые сетки работают 45 минут после смены. Потом - пиво пить. smile.gif
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2011, 16:10) *
1 душ работает 45 мин, моются 15 чел. Делим 45/15=3 мин/чел. Как-то так rolleyes.gif

Это на промпредприятии. Надо быстрей помыться и не опоздать на автобус. Да и очередь подгоняет. А дома или в гостинице ловим кайф. 10-20 минут - нормально
Dmitry_vk
Вдогонку вопрос появился. 4 душевые сетки, 2 накопительных водонагревателя по 300л. Подключить 1 нагреватель на 2 душа на или 2 нагревателя параллельно на 4 душа через обратные клапаны?
Serg Ivanov
Один на два душа.
Dmitry_vk
Спасибо, Сергей, я тоже думаю так надежнее будет. Просто второй вариант родился, хотел мнение узнать
Dmitry_vk
Господа, а при установке накопительных водонагревателей расширительные баки кто ставит и начиная с какой емкости? Или еще какие соображения на эту тему?
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 21.11.2011, 9:57) *
Господа, а при установке накопительных водонагревателей расширительные баки кто ставит и начиная с какой емкости? Или еще какие соображения на эту тему?

Никто. Там предохранительный клапан для сброса избытка воды.
Dmitry_vk
Ну с клапаном то все понятно. Безопасность по давлению обеспечена. А то что во время нагрева (6ч для 300л) будет непрерывно сбрасываться кипяток общим объемом 11л (0,0006(1/К)*60(К)*300(л)=11л) - это нормально?
Dmitry_vk
Как насчет воткнуть в систему мембранный бак? Стоит или перестраховка?
nick2
перестраховка
Dmitry_vk
Спасибо
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 21.11.2011, 11:34) *
Ну с клапаном то все понятно. Безопасность по давлению обеспечена. А то что во время нагрева (6ч для 300л) будет непрерывно сбрасываться кипяток общим объемом 11л (0,0006(1/К)*60(К)*300(л)=11л) - это нормально?

Он не может сбрасывать кипяток так как установлен на подаче в нижнюю зону. Дренировать клапан надо для таких объемов обязательно.
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2011, 13:33) *
Он не может сбрасывать кипяток так как установлен на подаче в нижнюю зону.

Логично, но сразу в голову не приходит rolleyes.gif
Дренаж само собой предусмотрел, спасибо
Сергей Валерьевич
в свое время поставил так же в туалете проточный нагреватель, 2,5+3 кВт, спасал хорошо раньше, когда на лето гор воду отключали, причем на 3 кВт и душ рассеивающий в пыль. Помыться под душем без проблем, причем экономно.. Долго не мог найти подходящий душ.
Воду нагревал на 18-20 гр от проточной, поэтому зимой маловато, а на полную не рисковал, все таки квартира..Правда пришлось проводку медь спецом бросить от счетчика, благо там 6 алюминий.
И сейчас стоит, хоть и котел поставил, но летом иногда пользуюсь
Dmitry_vk
Оно и понятно, что проточный экономичнее, но у меня кап ремонт училища с устройством новой душевой, на такой расход проточник электрика не потянет.
Сергей Валерьевич
А сейчас уже и гелио нагрев воды используют... Встречал где то и расчеты, даже для России.
Dmitry_vk
На детях экспериментировать несерьезно laugh.gif
Сергей Валерьевич
Так сейчас время такое, экспериментов.. И не только в электроснабжение, увы..
Serg Ivanov
Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.11.2011, 17:01) *
А сейчас уже и гелио нагрев воды используют... Встречал где то и расчеты, даже для России.

Солнце светит не всегда.
Сергей Валерьевич
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2011, 10:34) *
Солнце светит не всегда.

Но оно ж когда то светит! Если сможет заменить в солнечные дни (хотя бы 200 дней в году), и то экономия на электроэнергии. Да и догревать оставшуюся температуру легче.
5vika
А, устройство трапа при установке электроводонагревателя на 100л обязательно?
Dmitry_vk
Обязательных требований в СНиПе нет. Но стоит предусмотреть опорожнение водонагревателя и отводить воду с предохранительного клапана (по расчетам для вас примерно 3л).
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2011, 16:28) *
Обязательных требований в СНиПе нет. Но стоит предусмотреть опорожнение водонагревателя и отводить воду с предохранительного клапана (по расчетам для вас примерно 3л).

Опорожнение - не стОит. Опорожняется шлангом.
дренаж - гибкая трубочка в раковину или ванну.
Dmitry_vk
Опорожнение имеется ввиду кран предусмотреть на ответвлении выше клапана (перед нагревателем) и место, куда опорожнять. Если есть рядом унитаз или ванна/мойка - пожалуйста. Трубу естественно тянуть ни к чему. Я 2 нагревателя по 300л поставил за стенкой от душевой, назвал бойлерной и предусмотрел трап. Я так вижу