AlexeyKuz
Добрый день.

Подскажите пожалуйста как подключить термометр сопротивления ДТС035-50М к корректору СПГ762.
Chabol
На мой взгляд редко встречающийся прибор (по крайней мере в этом разделе форума), поэтому советую поглядеть инструкцию на корректор.
AlexeyKuz
Цитата(Chabol @ 1.11.2011, 13:15) *
На мой взгляд редко встречающийся прибор (по крайней мере в этом разделе форума), поэтому советую поглядеть инструкцию на корректор.


На корректоре разъем -I -U +U +I, на датчике 3и вывода.
Usach
Цитата(AlexeyKuz @ 1.11.2011, 17:48) *
На корректоре разъем -I -U +U +I, на датчике 3и вывода.

Схема подключения - стр.94.
Очевидно, что -U и +U - коррекция длины связи. На дТс-е она только на одном конце. Поэтому, берёте 4-х жильный кабель, и те концы, которые "звонятся" (1-й и 2-й) подключаете на -I и -U, а оставшийся (3-й) конец - на +I. На +U подключаете ещё одну (4-ю) жилу кабеля от 3-го конца датчика. Т.е. от 3-го конца датчика пробрасываете две жилы кабеля - 3-ю и 4-ю.

Кстати - никто, не знает - можно на базе ентого СПГ "сварганить" счетчик пара??? (180грд/0,9...1,4 Мпа)
AlexeyKuz
Для пара у ЗАО Логика есть СТП961
http://www.logika.spb.ru/annotaci/ann_961_1.html?more_info
HVAC