Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Micromaster 430
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Archer11
Доброго времени суток.
Ситуация следующая.
Имеем
1 Micromaster 430-болеет, но живой
2 Micromaster 430-новый
3 PC adapter USB - 6ES7972-0CB20-0XA0
4 Модуль PROFIBUS - 6SE6400-1PB00-0AA0

Надо
С "больного" ММ430 слить настройки и залить в новый
Что ещё необходимо для процедуры?
Как это можно сделать?
Max2114
Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:17) *
Доброго времени суток.
Ситуация следующая.
Имеем
1 Micromaster 430-болеет, но живой
2 Micromaster 430-новый
3 PC adapter USB - 6ES7972-0CB20-0XA0
4 Модуль PROFIBUS - 6SE6400-1PB00-0AA0

Надо
С "больного" ММ430 слить настройки и залить в новый
Что ещё необходимо для процедуры?
Как это можно сделать?


возьмите программу для микромастеров и попытайтесь с её помощью что-нибудь сделать.


Archer11
Пытались использовать СТАРТЕР
Не видет адаптера
Подавали 24В на ПРИФИБАС модуль, то же самое
На адаптере вообще ничего не горит
Max2114
Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:26) *
Пытались использовать СТАРТЕР
Не видет адаптера
Подавали 24В на ПРИФИБАС модуль, то же самое
На адаптере вообще ничего не горит


А у микромастера разве нет обычного RS485? Я настраивал из стратером по обычному преобразователю USB-RS485
и есть еще вариант. меняете частоники местами и новый настриваете заного. Параметры двигателя можно посмотреть, логику работы DO, DI также понять несложно.
Archer11
Цитата(Max2114 @ 3.11.2011, 9:28) *
А у микромастера разве нет обычного RS485? Я настраивал из стратером по обычному преобразователю USB-RS485

Пробовали Болидовский С200 USB - не видит сторону 485-го
Max2114
Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:32) *
Пробовали Болидовский С200 USB - не видит сторону 485-го


Выбростье боллидовский smile.gif


Я подключался ICP-ным конветрором. Думаю, что конверторы от Moxa также будут работать. Все остальное - ненадежное барахло, и работает не всегда.

Archer11
Цитата(Max2114 @ 3.11.2011, 9:33) *
Выбростье боллидовский smile.gif


Я подключался ICP-ным конветрором. Думаю, что конверторы от Moxa также будут работать. Все остальное - ненадежное барахло, и работает не всегда.

Мдяяя, а больше никак?
Max2114
Цитата(Archer11 @ 3.11.2011, 8:53) *
Мдяяя, а больше никак?


Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое. Вполне возможно что с помощью пульта можно скопирват настройки, но я этих подробностей уже не знаю. Обратитесь к тем, у кого покупали новый частотник.
Archer11
Цитата(Max2114 @ 3.11.2011, 10:05) *
Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое. Вполне возможно что с помощью пульта можно скопирват настройки, но я этих подробностей уже не знаю. Обратитесь к тем, у кого покупали новый частотник.

Обнаружилось, что 2-й и 7-й пины у ПРОФИБАСа не задействованы, а по ним как раз и подаётся 24в на адаптер. Пока не проверено ваяем кабель.
ARTEM_1
Доброго времени суток для микромастеров существует специальный комплект он конектится в место BOP
http://old.automation-drives.ru/sd/product...aster4/options/ смотри в низу


и вот такая штука Использовал I-7520 + Drive Monitor
Serial Link 14->DATA+
Serial Link 15->DATA-

но я конектился MICROMASTER 420

И ещё как вариант можно попробовать CP 5511 CP5512 .но не уверен (для синамиксов точьно подходит)

Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое как вариант можно .но если только там используют базовые параметры .а если нет то там их больше двух тысячь голова опухнит)))))))

И если совсем всё будет плохо приезжайте комне в Воскресенск дам вам погонять комлект (просьба с возвратом) rolleyes.gif
Max2114
Цитата(ARTEM_1 @ 4.11.2011, 0:22) *
Доброго времени суток для микромастеров существует специальный комплект он конектится в место BOP
http://old.automation-drives.ru/sd/product...aster4/options/ смотри в низу


и вот такая штука Использовал I-7520 + Drive Monitor
Serial Link 14->DATA+
Serial Link 15->DATA-

но я конектился MICROMASTER 420

И ещё как вариант можно попробовать CP 5511 CP5512 .но не уверен (для синамиксов точьно подходит)

Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое как вариант можно .но если только там используют базовые параметры .а если нет то там их больше двух тысячь голова опухнит)))))))

И если совсем всё будет плохо приезжайте комне в Воскресенск дам вам погонять комлект (просьба с возвратом) rolleyes.gif


i-7520 - обычный RS-485 интерфейс. Об этом я уже писал выше.


Archer11
Спасибо за отзывчивость.
Подключились ПРОФИБАС модулем через МПИ адаптер, но теперь эта падла работать не хочет - или не пускается, или отключается после 10-15 сек с 501-й ошибкой, по описанию может быть что угодно
Max2114
Цитата(Archer11 @ 4.11.2011, 17:22) *
Спасибо за отзывчивость.
Подключились ПРОФИБАС модулем через МПИ адаптер, но теперь эта падла работать не хочет - или не пускается, или отключается после 10-15 сек с 501-й ошибкой, по описанию может быть что угодно

А не раскроете секрет, что за объект.... терзают смутные сомнения, возможно я Вам смогу помочь...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.