Bookinist496
8.11.2011, 11:31
какое минимальное расстояние между неподвижными опорами?
значит реконструкция теплосети, делаем подъем на проектируемыми воротами, он сам как П-образный компенсатор, расстояние между жб стойками 8м, так вот и вопрос: максимальный средний пролет около 40м, а можно ли ставить через 8 м? или как? или через 1 метр можно ставить?
я просмотрел РД 10-400-01, РД 10-249-98, СП 41-105-2002, СНиП 41-02-2003
занимаюсь ОВиК'ом, а тут ТС необходимость
заранее спасибо.
Цитата из учебника:
"Неподвижные опоры фиксируют положение трубопровода в определенных точках и воспринимают усилия, возникающие в местах фиксации под действием температурных деформаций и внутреннего давления"
Так что, ставьте хоть через один или полметра. Только обоснуйте это расчетами и экономической целесообразностью.
Bookinist496
8.11.2011, 13:32
Цитата(zeva @ 8.11.2011, 14:43)

Цитата из учебника:
"Неподвижные опоры фиксируют положение трубопровода в определенных точках и воспринимают усилия, возникающие в местах фиксации под действием температурных деформаций и внутреннего давления"
Так что, ставьте хоть через один или полметра. Только обоснуйте это расчетами и экономической целесообразностью.
расчет на инейное расширение или расчет на прогиб? Спасибо