djgisma
Уважаемые господа, просьба помочь советом!

Есть три удаленных объекта (с системой EIB/KNX) имеющие общую локальную сеть. На каждом из объектов система EIB/KNX не подключена к общей сети (LAN).

Задача: в этой общей локальной сети установить компьютер для диспетчеризации каждым из объектов, через программу Jung Facility Pilot.

Скажите пожалуйста: если установить на каждом из объектов Jung IPS100REG, возможно ли к FAP их подключить в один проект? Или нужно сделать единую шину EIB/KNX используя Jung IPR100REG?

Также мучает вопрос эксплуатации FAP, во время 2-ой версии и с подключением через RS232 наблюдались периодические отключения от шины. Приходилось нажимать Stop-Play в EIB editor, для последующего запуска.
djgisma
Пришёл ответ из Германии:
Если Вы хотите соединить 3 KNX проекта общим FAP, то Вы можете действительно использовать 3 прибора IPS100REG.
Они просто связываются с сетью ЛВС (LAN), где также находится PC с FAP.
В FAP Вам потребуется завязать 3 проекта KNX editor, где каждый проект связан с соответствующим IPS100REG.