Полная версия этой страницы:
модернизация водозабора
Артём 86
24.11.2011, 16:53
Имеется водозабор на производственной базе, из приемных емкостей воду, насос КМ качает в водопровод, тем самым создавая в нем давление 6кг, регулировка давления осуществляется напорной задвижкой насоса.
Насос работает постоянно. Я хочу поставить простейшую автоматику т.е. электроконтактный манометр настроенный мах.6кг- min4кг срабатывающий на включение и выключение насоса и расширительный бак.
Схема сети тупиковая.
Вопрос: как подобрать расширительный бак?
в каком месте его лучше установить( один большого объема на водозаборе или в каждом тупике но меньшего объема?
и будет ли вообще это работать ???
или предложите свои идеи???
Спасибо за любые коменты.
место установки - возле насоса на напорной линии.
объем бака - от производительности насоса, начиная от 0,5 минутного расхода при давлении 5 кгс.
это очень приблизительно. чем больше бак - тем лучше для насоса.
не забудьте обратный клапан до всей автоматики и бака.
Харитон
24.11.2011, 21:25
Хе.
Есть смысл учесть какая производительность насоса, одно дело 1м3/ч другое 100?
Есть ли постоянный разбор, или то есть то нету?
Может есть смысл поставить частотник регулируемый по давлению?
Это будет самая простая автоматика.
А если в существующей схеме задвижка с приводом (эл. или пн.) и регулировка по сигналу от манометра, то чем это не устраивает?
Артём 86
25.11.2011, 6:44
подача насоса по паспорту 25 м куб/час (напорная задвижка открыта совсем немного)
водоразбор не постоянный
частотное регулирование по давлению- дорого
забыл отметить, что длинна тупиковых веток километра полтора каждая ветка.
насос - один?
поставьте два г/акк по 500 л - Вам будет достаточно.
давление воздуха в г/акк - примерно 50 % от верхней уставки Вашего реле давления. Вилка на реле давления 1,2-1,5 кгс.
Артём 86
25.11.2011, 9:45
немного уточнить хочу, гидроаккумулятор и расширительный бак это одно и то же или нет ???
Skorpion
25.11.2011, 15:30
Вашу систему нельзя назвать водозабором. Просто - насосная станция с резервуарами.
Поскольку Вы занимаетесь модернизацией, сделайте расчет водопровода по СНиПу с учетом гидроаккумулятора, у Вас наверняка потребуется рабочий насос гораздо меньшего расхода (<25 м куб/ч) и напора (<6 ати). Не придется прижимать задвижку. Выгода очевидная: экономия э/э не только от периодической работы насоса (наличие гидроаккумулятора), но и от прекращения расхода э/э на почти закрытую задвижку (местное сопротивление). Существующий насос продайте - опять же денежки. Надо заметить, что работать на прикрытую задвижку не желательно ввиду износа дисков задвижки из-за их вибрации и угрозы западения дисков.
Артём 86
28.11.2011, 8:50
методику расчета водопровода скиньте пожалуйста
Skorpion
28.11.2011, 22:07
Чтобы сделать расчет (существующего) водопровода, надо иметь много исходных данных, а так же знание предмета "Водоснабжение и санитарная техника". Для этого мы несколько семестров изучали этот (и др.) предмет в институте. Вам лучше всего обратиться к инженеру-сантехнику.
Есть программы для автоматизированного расчета, их можно найти в этом форуме, напр. в разделе Excel for HVAC.
Подскажите,можно ли автоматизировать водонапорную башню поставив гидроаккумулятор и ЭКМ на напорной трубе возле насоса?скважина находится на большом расстоянии от башни,т.е гидроаккумулятор будет работать на открытую систему и сглаживать колебания в сети при пуске насоса.