Boombastik
Уважаемые специалисты посмотрите пожалуйста проект по АПТ правильно ли сделано?
alexandrpjatkov
Цитата(Boombastik @ 2.12.2011, 5:35) *
Уважаемые специалисты посмотрите пожалуйста проект по АПТ правильно ли сделано?

1. Где общие указания на листе общих данных?
2. Это торговый центр?(в названии темы значится что это жилое здание)
3. Какая интенсивность орошения у примененых оросителей?
Boombastik
Забыл вложить лист с общими указаниями.
Интенсивность по СП 0,08л/с*м2

Это 2 первых этажа жилого здания предназначенных для торговых помещений.
Boombastik
И все чтоли? Больше никто не ответит?
NikitaPetrovich
Куда воздух при заполнении системы уходить будет?

Отвод огнетущащего вещества не учитывается вашим проектом?

Возможности для промывки системы, мягко говоря, никакие

Фундаменты насосов вызывают подозрения, отсутвие закладных еще большие. Жокей отнесите в сторонку, расположите основной и резервный нососы так, что бы можно было подойти с любой стороны и любым работам с ними не мешали бы трубы или другое оборудование

изучите паспорт на УУ, переместите их так, чтоб была возможность монтажа обвязки и обслуживания

Вводы для вашей системы разве не из водомерного узла должны быть? С электрозадвижками?

Формулировку примечания для гаек на отметке +1,350 измените на "от поверхности тротуара\асфальта" или еще как, лучше узнать что точно будет в этом месте, обратники наоборот стоят в этом месте

уточните вопрос с подвесными\подшивными потолками, возможно потребуются гибкие подводки спринклеров

Boombastik
NikitaPetrovich Спасибо большое за замечания:
Первый вопрос - справлю

Отвод возможно устроить через пожарные краны?

Как обеспечить промывку? Поставить пробки на рядках? Как в СП было сказано установил кран не менее Ду50 на удаленном месте магистрали. этого не хватит?

Фундаменты и насосы исправлю

УУ перенесу

Подключаться после счетчика? Электрозадвижка обязательна?

Гайки обратники исправлю

Пространство подшивного потолка всего 300мм можно и без подводок обойтись?
Young
а фильтры и задвижки после УУ с какой целью стоят?
Boombastik
Young Фильтры в примере видел каком то думаю для улавливания крупных частиц загрязнения чтобы спринклеры на забило. А задвижки что бы обслуживать УУ на тот случай если будет неисправности какие нить чтобы воду всю из системы не сливать

Young Я уже выкладывал в сыром виде, может помните вот вроде закончил в целом как проект выполнен? Прокритикуйте пожалуйста
Boombastik
Значит только по этим замечаниям исправить и все будет верно?
Young
Цитата(Boombastik @ 5.12.2011, 10:22) *
Young Фильтры в примере видел каком то думаю для улавливания крупных частиц загрязнения чтобы спринклеры на забило. А задвижки что бы обслуживать УУ на тот случай если будет неисправности какие нить чтобы воду всю из системы не сливать

фильтры ставят на ТРВ, задвижки после УУ тож не обязательны, а раньше так и вообще запрещены были, поэтому теперь глаз режет прям )
Boombastik
Young, ок спасибо
NikitaPetrovich
del
NikitaPetrovich
Цитата(Boombastik @ 5.12.2011, 5:36) *
NikitaPetrovich Спасибо большое за замечания:
Первый вопрос - справлю

Отвод возможно устроить через пожарные краны?

Как обеспечить промывку? Поставить пробки на рядках? Как в СП было сказано установил кран не менее Ду50 на удаленном месте магистрали. этого не хватит?

Фундаменты и насосы исправлю

УУ перенесу

Подключаться после счетчика? Электрозадвижка обязательна?

Гайки обратники исправлю

Пространство подшивного потолка всего 300мм можно и без подводок обойтись?

отвод - всысле куда будет уходить вода при сработке или испытаниях системы, сп 5 п.5.1.19
DN50 это для магистральных, для отводящих жестко не требуется, но если есть возможность заложить...
как - шарики на концах всех ниток со штуцерами, для потдключения гибкого шланга

на пожарные нужды счетик не ставиться, ставиться электро-задвижка на обводящей счетчик линии требуемого ду, про обязательность не скажу, но её отсутвие однозначно вызовет вопросы в дальнейшем

про подшивной потолок - если точно будет подшивной(не подвесной), то можно и без подводок, только запросите у вашего гипа или овешников их проект, т.к. воздуховодов там будет масса, и потом переделывать, переварить и перносить спринклеры будет очень неудобно, плюс к тому выбранные спринклеры можно устанавливать сугубо в одном положении
BTS
В данном случае электрозадвижка не нужна.
При двух спринклерных секциях, без подключения пожарных кранов(или если менее 12 ПК в секции), подводящую трубу от насосов до УУ можно сделать тупиковой.(СП5 п.5.7.5, 5.7.6.,5.2.23,5.2.26).
Труба Ду50 для жокей-насоса произв.3м.куб/ч явно завышена.

Фильтры после УУ не нужны. Но бывали случаи, когда торцовые уплотнения насосов при первом пуске насоса выходили из строя из-за грязи во всасывающей трубе. Поэтому пожарные насосы, там где это возможно, лучше брать с сальниковыми уплотнениями(менее чувствительны к грязи). Но если применены насосы с торцовыми уплотнениями, фильтры на вводах не будут лишними. (Это нигде не написано. по опыту)
Boombastik
Большое спасибо всем за помощь!
Boombastik
Уважаемые специалисты!
Еще один вопрос: наружные сети для для внутреннего пожаротушения прокладываются в 2 нитки от 2-х разных источников? Или можно к одному трубопроводу присоединится?
Serg Ivanov
К кольцевому - можно. С разделительными задвижками, чтоб от любого полукольца любой ввод запитывался.
aminopower
Вот схемы для наглядности из справочника. От кольцевой и тупиковой сети.
Boombastik
Спасибо большое!