Цитата(Boombastik @ 5.12.2011, 5:36)

NikitaPetrovich Спасибо большое за замечания:
Первый вопрос - справлю
Отвод возможно устроить через пожарные краны?
Как обеспечить промывку? Поставить пробки на рядках? Как в СП было сказано установил кран не менее Ду50 на удаленном месте магистрали. этого не хватит?
Фундаменты и насосы исправлю
УУ перенесу
Подключаться после счетчика? Электрозадвижка обязательна?
Гайки обратники исправлю
Пространство подшивного потолка всего 300мм можно и без подводок обойтись?
отвод - всысле куда будет уходить вода при сработке или испытаниях системы, сп 5 п.5.1.19
DN50 это для магистральных, для отводящих жестко не требуется, но если есть возможность заложить...
как - шарики на концах всех ниток со штуцерами, для потдключения гибкого шланга
на пожарные нужды счетик не ставиться, ставиться электро-задвижка на обводящей счетчик линии требуемого ду, про обязательность не скажу, но её отсутвие однозначно вызовет вопросы в дальнейшем
про подшивной потолок - если точно будет подшивной(не подвесной), то можно и без подводок, только запросите у вашего гипа или овешников их проект, т.к. воздуховодов там будет масса, и потом переделывать, переварить и перносить спринклеры будет очень неудобно, плюс к тому выбранные спринклеры можно устанавливать сугубо в одном положении