Valera888
Добрый день. Столкнулся с проблемой следующего характера. Мне нужно осуществить интеграцию данного девайса с системой Crestron. Скачал с родного источника все драйвера и программы. Установил, залил адреса. Со связью никаких проблем. Устройство видится и чётко выполняет команды. Через него даже управлять ETS можно, правда после любых заливок программы в данный девайс в ETS процессор Crestron нужно перезагружать. Но да дело не в этом, управление через Crestron есть, нет обратной связи. Причём самое интересное что если в управляемое групповое соединение добавить любой KNX выключатель и начать управлять с него - обратная связь на панели Crestron тут же появляется, но при попытке управления с Crestron её нет.
Перепробовал уже реально всё. Может кто знает где собака зарыта? Будете смеяться, но у меня 7 дней чтоб вопрос решить.
ANTim
Я только предполагаю. Флаг read объектов baos по умолчанию не установлен, следовательно вы не можете прочитать его состояние по шине. Попробуйте установить этот флаг и еше можно отправлять статусы по другим адресам и читать их для обратной связи
Valera888
Вопрос снимается, разобрался. В гр. соединения нужно обязательно добавлять функции статуса объектов, тогда всё работает как нужно. Однако не все устройства имеют такую опцию. Что касается флагов "read" и прочих - они не играют роли.