Доброго Всем вечера! Прошу Вашей помощи!
Проектирую наружный водопровод на расход 250 м3/сут. Водопровод питает три магазина. Их потребление: 150, 75 и 50 м3/сут.
Какого диаметра проложить водопровод?
По общему водопотреблению, в зависимости материала труб, диаметр не больше 100 мм, НО магазин с водопотреблением 75 м3/сут поставил вводы в здания аж 150 мм!
Непонятно зачем им столько...
Теперь не знаю какой диаметр взять... Подскажите)))
andrey R
А пожаротушение?
aleksey_v
По гидрорасчету.
KCU
Пожаротушение раздельно.
По расчету получается 63мм общий наружный водопровод.
aleksey_v
63 мм на 250 кубов в сутки? Что-то не то, без проверки чувствую.
Секундные дайте, вас проверят. И длины по участкам.
KCU
секундных нет...
сама запрашивала, сказали отталкивайтесь от выданных данных...
а длины: 1й участок-88 м, 2й-146 м, 3й-275 м.
aleksey_v
Если нет секундных расходов - посылайте лесом, особенно со "сказали", останавливайте работы и уведомляйте зака. Или делайте строго по запрашиваемым диаметрам в ТЗ, не беря на себя ответственность за диаметры.
KCU
по электронной програмке таблиц Щевелева получился диаметр 315х15,0мм для водопровода из полиэтиленовых труб ПНД, вот это уже близко к реальность, я думаю..
наверно буду использовать диаметры из ТЗ.
спасибо за ответы))
Алекс_Кок
Цитата(KCU @ 20.12.2011, 10:41) *
наверно буду использовать диаметры из ТЗ.
спасибо за ответы))

biggrin.gif
Skorpion
Цитата(KCU @ 20.12.2011, 10:41) *
по электронной програмке таблиц Щевелева получился диаметр 315х15,0мм для водопровода из полиэтиленовых труб ПНД, вот это уже близко к реальность, я думаю..
наверно буду использовать диаметры из ТЗ.
спасибо за ответы))

Такого диаметра хватит на большой квартал с жилыми домами и кучей магазинов.
Если есть магазины, то есть на них проекты, в которых написаны не только суточные, но и расчетные (часовые, секундные) - там и возьмите.
ok666
Доброго времени суток!
Подскажите многоуважаемые каким образом прокладываются наружные напорные сети оч маленьких расходов? Как соблюсти все нормы? А именно: скорость (0,8-2 м/с), диаметр не ниже 50 мм да еще и напор обеспечить. Минимальный расход 0,038 л/с. Как на такой расход запроектироваь наружную сеть? Принять диаметр исходя из скорости (0,8-2 м/с)? Это труба 6-8 мм. Боюсь перемерзнет при таком диаметре. Проложить ее в канале или с электрообогревом? Или в канале и с электрообогревом?. Подскажите, если кто-нибудь сталкивался. Заранее спасибо
Serg Ivanov
Цитата(ok666 @ 26.12.2011, 12:24) *
Как соблюсти все нормы? А именно: с диаметр не ниже 50 мм

Вы на вечной мерзлоте проектируете?
ok666
Нет, не на мерзлоте. Я вкурсе, что этот норматив для вводов в здания в вечномерзлых грунтах и что при обычных условиях никаких ограничений нет,но стараемся меньше 50 не класть. И поправочка, минимальный расход -0,005 л/с. Вы считаете в порядке вещей положить в землю 6мм трубу?
Skorpion
ok666
Откуда Вы взяли расход 0,038 и тем более 0,005 л/с? Таких расходов не бывает, разве только на тараканьей ферме для питьевых целей
Serg Ivanov
Цитата(ok666 @ 26.12.2011, 12:48) *
Нет, не на мерзлоте. Я вкурсе, что этот норматив для вводов в здания в вечномерзлых грунтах и что при обычных условиях никаких ограничений нет,но стараемся меньше 50 не класть. И поправочка, минимальный расход -0,005 л/с. Вы считаете в порядке вещей положить в землю 6мм трубу?

В земле ввод 20мм ПЭ труб вполне нормально в частном секторе работает. Естественно положить на 0,5м ниже глубины промерзания. А вообще с расходами уточните - не похоже на правду..
ok666
Это расходы растворов реагентов. 0,1 % раствор флокулянта и 1% раствор коагулянта. вот думаю подразбавить еще...
Skorpion
Цитата(ok666 @ 27.12.2011, 5:17) *
Это расходы растворов реагентов. 0,1 % раствор флокулянта и 1% раствор коагулянта. вот думаю подразбавить еще...

Не надо разбавлять, итак всё разбавлено. Такие продукты надо транспортировать в нержавеющих трубках диаметром 6-10 мм (подсчитайте скорость и потери напора). Если проложите в трубах, напр. 50 мм, то продукт придет к потребителю через несколько дней, недель или месяцев - в зависимости от расстояния.
ok666
Как уже и было написано ранее-6-8 мм. И все тот же вопрос. Как прокладывать такие трубы в земле?В канале?
Skorpion
Цитата(ok666 @ 28.12.2011, 7:49) *
Как уже и было написано ранее-6-8 мм. И все тот же вопрос. Как прокладывать такие трубы в земле?В канале?

Проложите в полиэтиленовой трубе диаметром 50 или 100 мм. Можно несколько труб в одном таком футляре.