defuser
Здравствуйте. Вопрос следующий: Нужна ли вентиляция помещения узла коммерческого учета кислорода, выполненного на основе блок-контейнера 3х2х2,5 или достаточно воздухообмена через неплотности и за счет ветрового давления? Каким документом это регламентируется?...
AlexeyKuz
Цитата(defuser @ 27.12.2011, 15:47) *
Здравствуйте. Вопрос следующий: Нужна ли вентиляция помещения узла коммерческого учета кислорода, выполненного на основе блок-контейнера 3х2х2,5 или достаточно воздухообмена через неплотности и за счет ветрового давления? Каким документом это регламентируется?...


СТО 002 099 64.01-2006 Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха.
Приложение Г.

В контейнере только узел учета? Или есть еще что-то (регуляторы давления например).
defuser
Спасибо за литературу.
В помещении только датчики
AlexeyKuz
Цитата(defuser @ 28.12.2011, 11:48) *
Спасибо за литературу.
В помещении только датчики


Помещение категории "Д". Естественная общеобменная вентиляция.
defuser
Благодарю за ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.