Постараюсь ответить
michail_matukin:
1) Номеров 21, это моя ошибка в указании цифр, к примеру 21,22,23,24 это всё один номер, тоесть количество жильцов 25-30 человек со слов заказчика. По поводу бойлера, у заказчика, проблемы с электрикой, газа нет поэтому на всё про всё необходимо минимум электро затрат, ещё будет (электрокотел на отопление 28 кВт и принудительная вентиляция в кухне и обеденом зале)
2) Трубы металлопластиковые, насколько я знаю чётом фитингов должны заниматься сметчики.
3) Согласен, не учёл
4) Есть раздел АР, архитекторы расставляли сантехнику.
5) Из технических характеристик установки:
Максимальная производительность, л/ч - 8100
Высота нагнетания, м 32,9
По моим расчетам:
необходимый напор 20 м. в.ст. (запас составляет 13м)
необходимый общий расход 5 м.куб/час
Снаружи здания предполагаются емкости запаса воды, поскольку существую перебои с подачей.
aminopower:
1) Вы имеете ввиду привязки выпуска и ввода? Или необходимы ещё какие то?
2) Как новичку в этом деле можете мне рассказать о них по подробнее или дать ссылку на нормативный документ где оних говорится. Никогда с ними не сталкивался
3) Отверстия там есть для вент каналов из сан узлов, и они обговорены с архитекторами и конструкторами.
4) Объём здания взят из раздела АР.
P.S. Спасибо всем за отзывы