Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трасса в-да из ВЧШГ (наружка)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kosmerc
Здравствуйте, помогите пожалуйста грамотно решить проблему:

2 года назад прокладывали трассу из ВЧШГ в коллекторе проходном.
Труба Д=100 в ф-ре пластиковом Д=300. Финансы спели романсы и работы свернули, сейчас финансы пошли, но для прокладки трассы необходим нестандартный отвод из ВЧШГ, - его в Украине нет, а работы нужно заканчивать срочно. Чем его заменить?
У меня мысль - из стали эмалированной, из полуотводов сварить искомый - с нужным градусом и с помощью переходов сталь-чугун смонтировать. Меня смущает:
1. Необходимо зафиксировать переходы, чтобы их не вырвало при давлении. Как фиксировать в футляре?
Спасибо, может у кого-то есть свои мысли, или же кто-то может подсказать оперативный способ доставки ВЧШГ из России буквально "попутной лошадью"?
aleksey_v
В чем нестандарт? Угол?
Про упоры и футляры - ищите, тем много.
А вообще интересно: пластиковый футляр, внутри вчшг, и всё это в коллекторе.
andrey R
Да, забавно. И еще не очень понятно, как отвод (угол) совмещается с футляром, если он (футляр) по определению прямой? smile.gif
Ну а так вокруг "Свободного Сокола" есть фирмочки, которые делают сварную фасонину из ВЧШГ.
инж323
сварить отвод нужного угла( с точностью хоть до минут) из стали, нанести вручную ЦПИ и поставить.сам Угол укрепить муфтами, а футляр сам(коль он там вдруг с чего то нужен- зачем -не понятно, коллектор же) может быть любого диаметра, главное что б влез в коллектор.Коль так полюбились футляры- другого объяснения не придумывается приличного.
andrey R
Цитата(инж323 @ 20.1.2012, 1:38) *
из стали, нанести вручную ЦПИ

Тоже нормальный вариант. И более быстрый, нежели заказывать один нестандартный отвод из ВЧШГ
kosmerc
к инж323, но может по технологии и кто-то ещё ответить smile.gif
1. "нанести вручную ЦПИ" - никогда с этой технологией не сталкивался. Цементно-песчаная изоляция... 1.1. нанести можно вручную своими монтажниками?
1.2 на предприятии где изготовляют ВЧШГ можно взять расходный материал?
1.3 наносить изоляцию снаружи тоже? если нет, то какая антикор-изоляция для наружной стенки по Вашему мнению подойдёт
2. "сам Угол укрепить муфтами" - какими муфтами? - имеете ввиду муфтами, которые переходные - с гладкого конца ВЧШГ на сталь?
3. ", а футляр сам(коль он там вдруг с чего то нужен- зачем -не понятно, коллектор же) может быть любого диаметра, главное что б влез в коллектор." - с какой целью вы повели речь о диаметре футляра?
П.С. К слову, ставили мы переходные муфты с ВЧШГ на сталь, так в одном случае монтажники плохо разкрепили их в насосний, на вводе воды - так их вырвало. Что если забетонировать весь отвод после хороших антикорозийных мер наружной поверхности трубы...? До среза прямого участка футляра и после.
П.С. 2. футляр видимо нужен, поскольну коллектор проходной - метростроевский wink.gif
kosmerc
"А вообще интересно: пластиковый футляр, внутри вчшг, и всё это в коллекторе." smile.gif
Знаете такую улицу в Киеве: "Андреевский спуск" - там Булгаков жил wink.gif - так там мы укладывали ВЧШГ Д=300 в гофриров. пластик. футляре Д=500. Вот такое было чьё-то проектн. решение.
П.С. Всем спасибо за внимание, за ответы и советы всем удачи!
инж323
Цитата(kosmerc @ 20.1.2012, 2:23) *
к инж323, но может по технологии и кто-то ещё ответить smile.gif
1. "нанести вручную ЦПИ" - никогда с этой технологией не сталкивался. Цементно-песчаная изоляция... 1.1. нанести можно вручную своими монтажниками?
1.2 на предприятии где изготовляют ВЧШГ можно взять расходный материал?
1.3 наносить изоляцию снаружи тоже? если нет, то какая антикор-изоляция для наружной стенки по Вашему мнению подойдёт
2. "сам Угол укрепить муфтами" - какими муфтами? - имеете ввиду муфтами, которые переходные - с гладкого конца ВЧШГ на сталь?
3. ", а футляр сам(коль он там вдруг с чего то нужен- зачем -не понятно, коллектор же) может быть любого диаметра, главное что б влез в коллектор." - с какой целью вы повели речь о диаметре футляра?
П.С. К слову, ставили мы переходные муфты с ВЧШГ на сталь, так в одном случае монтажники плохо разкрепили их в насосний, на вводе воды - так их вырвало. Что если забетонировать весь отвод после хороших антикорозийных мер наружной поверхности трубы...? До среза прямого участка футляра и после.
П.С. 2. футляр видимо нужен, поскольну коллектор проходной - метростроевский wink.gif

На одном из предприятий ,где катают ВЧШГ (саму ЦПИ на готовые трубы)все это и наблюдал - фасонину вручную ЦПИ наносят, несколько слоев делают для достижения нужной толщины. Там от 4 мм до 12 мм. примерно в зависимости от диаметра.Раствор самая обычная смесь цементная. Наносится только на внутреннюю поверхность.И руками четко распределяется для получения нетолстого равной толщины слоя(их несколько ) . с промежуточной просушкой, делается примерно около 2 суток, иначе вроде как не получается, типа не держится хорошо, сцепки не будет(сами изолировщики так говорили, пока С.Ф.(хозяин) рядом не стоял с ними.
2.И они тоже и еще есть с хомутом и шпильками к хомуту встречному под раструб ВЧШГшки надетому,хотя вам на сталь можно и свои индивидуальные ушки сварить(но до нанесения ЦПИ- отстреливает её, если потом варить к ней) для шпилек
3. футляр. ну непонятно зачем таки он. какую функцию исполняет, а диаметр позволит затолкнуть под футляр любую "раскоряку"(и муфту тоже). Вот только не нравится футляр в таком месте- и коллектор проходной , и угол еще и изображение упоров будет, а не упоры нормально сделанные.
С наружи чет не могу вспомнить, у нас давно уже сталь не дают делать. А так вроде кузбасс лака покрыто было с завода(где их нестандартные делали и ЦПИ наносили), а вот как далее, увы.
инж323
Не успел откорректить сразу- ЦПИ конечно же монтажниками делать, просто только при плюсовой Т (чуть ли не в бытовке или на месте монтажа)
kosmerc
спасибо! smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.