Оксана2
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом.
В зданиях водоподготовки, в насосных над скважинами я ставлю стальные трубопроводы. А на выходе и далее в сеть - ПЭ. Экспертиза делает замечание и требует заменить наружные трубопроводы на террритории ВЗУ в пределах ограждений на стальные, как требует СНиП п. 12.11. Логично ли на сегодняшний день ставить стальные трубопроводы вместо ПЭ?
Кто проектировал ВЗУ, или станцию водоподготовки? Как Вы делаете на территории в пределах ограждений?
waljunja
А тут всегда работает закон подлости. Сделаешь сталь, у тебя спросят почему не пластик. Сделаешь пластик, спросят почему не сталь. В пределах здания станции всегда бьёмся за сталь, всасывающие к насосной - сталь. Напорные трубы на площадке делаем полиэтилен. А вообще, всё зависит от производительности, от места, от желания Водоканала и заказчика, какой подрядчик, какие у него приоритеты, как он с заказчиком договорится, и т.д, и т.п. rolleyes.gif
andrey R
И от способа производства работ, и от много чего еще зависит
nick2
мы делаем внутри здания, где технология очистки, - пластик.
линии, где вода на пожаротушение - сталь.
наружка над землей - сталь.
наружка под землей - пластик (проколом).