Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение сливо-наливных ж/д эстакад
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Vegas-Pavlodar
День добрый господа!
Интересуют следующие вопросы:
1)возможно ли применение порошкового пожаротушения для сливо-наливных ж/д эстакад(склады нефти) взамен пенного?
2)требуется ли охлаждение ж/д цистерн стационарными лафетными стволами?(склад III категории) снип 2.11.03-93 п.8.7 говорит только о складах 1 и 2 категории
Если есть чем аргументировать ответы, буду благодарен.
Serg Ivanov
1. Нет
2. Лафетные стволы есть переносные - Ствол переносной пожарный лафетный ПЛС-20
запитывается не менее чем от двух гидрантов.
Почитайте ещё ВУП СНЭ-87.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.