adrianos
Боюсь навлечь на себя гнев специалистов темой, которая возможно уже набила всем оскомину, но все же прошу помочь.

Дано: здание не отапливаемое, в котором размещается более 12 пожарных кранов. В непосредственной близости от этого здания проходит кольцевой подземный трубопровод. От кольцевого трубопровода сделаны 2 ввода в здание (см. рисунки 1, 2 и 3). Эти два ввода замыкаются между собой и образуют так называемый "коллектор" от которого идет запитка сети пожарных кранов. Конструкция ввода в здание, расположение задвижек на вводах в здание и наличие "коллектора" не обсуждается (сделано с учетом запитки спринклеров по "забугорным" нормам FM).
Прошу объяснить какой из представленных вариантов (см. рисунки 1, 2 и 3) правильный?
Нужно ли закольцовывать сеть пожарных кранов, состоящих более чем из 12 ПК? СНиП 2.04.01-85? В СП10 я вороде такого не нашел. Если закольцовывать все же нужно, то нужно ли "разбивать" это колькцо какими-то секционными задвижками?
Достаточно ли что есть 2 ВВОДА В ЗДАНИЕ или все же согласно СНиП 2.04.01-85 "Два и более ввода следует предусматривать для: зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов" имеется ввиду не здание, а сеть внутреннего противопожарного водопровода? и 2 ввода нужно для сети (логика подсказывает, что именно так, иначе для чего все эти "городушки" со 2-м вводом)
Если все же нужно 2 ввода, то как это обычно делается? Ведь у нас неотапливаемое здание, а следовательно сухотруб, т.е. по нажатию кнопки у пожарного шкафа, должна открываться задвижка на вводе и пускать воду в систему... Но если этих вводов два? Нужно ставить 2 электрозадвижки, которые будут одновременно открываться? Или можно вторую вручную открывать?

Тема вроде банальная, но вопросов море. Специалисты, прошу Вас откликнуться!
Heater
Вариант 1
aminopower
Цитата(adrianos @ 27.1.2012, 14:32) *
нужно ли "разбивать" это кольцо какими-то секционными задвижками?

СНиП 2.04.01-85* п. 10.5
Serg Ivanov
Цитата(Heater @ 27.1.2012, 14:49) *
Вариант 1

плюс ещё три задвижки: пп.10.5
adrianos
А почему 3 задвижки? Не достаточно 2-х: одна между вводами на кольце, а вторая - на обратной стороне кольца? Как раз выполняется требование СНИП 2.04.01-85* "10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать: на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);" Как раз и будет полукольцо...

А как быть с электрозадвижками?
Если нужно 2 ввода, то как это обычно делается? Ведь у нас неотапливаемое здание, а следовательно сухотруб, т.е. по нажатию кнопки у пожарного шкафа, должна открываться задвижка на вводе и пускать воду в систему... Но если этих вводов два? Нужно ставить 2 электрозадвижки, которые будут одновременно открываться? Или можно вторую вручную открывать?
aminopower
Цитата(adrianos @ 27.1.2012, 16:23) *
Нужно ставить 2 электрозадвижки, которые будут одновременно открываться

Причем в отапливаемом помещении.
adrianos
Цитата(aminopower @ 27.1.2012, 20:52) *
Причем в отапливаемом помещении.
Ну это само собой...