svarnik
Обрисую ситуацию. Есть три дома которые подключены от уличной сети холодного водопровода трубой Ду=32мм. В двух соседних домах с приборов только кухонные мойки с газовой колонкой. В "моем" третьем доме ванна, унитаз, мойка, ГВС от газовой колонки. При разборе воды с двух приборов колонке не хватает напора и она отключается. То есть нехватка напора в сети для нормальной работы колонки вместе с остальными приборами. Подскажите правильное решение, которое можно принять в данной ситуации (обращение в водоканал откладываем на последнюю очередь). Из вариантов:
1. Установить насос с мембранным бачком, для регулировки скачков напора.
2. По совету людей установить котел-колонку (в дальнейшем планируется установка отопления от котла) и проблемы с скачками напора отпадут.
даниил
вы не отладывайте. обратитесь.
а потом видно будет что делать.
svarnik
Дом не мой, а тёщи smile.gif И решение вопросов с водоканалом могут затянуться на долгое время. Настаивают на покупку котла-колонки, в эффективности которого я сомневаюсь, вот и решил спросить на форуме, решит ли вопрос установка данного девайса.
Водяной
котёл-колонка - это двухконтурный котёл который?
Подводка в дом и разводка к колонке каким диаметром?
Какая арматура стоит кроме шаровых и счётчика?
svarnik
Цитата(Водяной @ 31.1.2012, 13:10) *
котёл-колонка - это двухконтурный котёл который?
Подводка в дом и разводка к колонке каким диаметром?
Какая арматура стоит кроме шаровых и счётчика?


Да - это двухконтурный котел. На улице диамерт 32. в дом ввод по-моему около 20. счетчика нету. После вентиля разводка по санузлу д=12мм, пластик. До колонки растояние 4м.
Водяной
Цитата(svarnik @ 31.1.2012, 12:48) *
Да - это двухконтурный котел. На улице диамерт 32. в дом ввод по-моему около 20. счетчика нету. После вентиля разводка по санузлу д=12мм, пластик. До колонки растояние 4м.

1) если в колонке змеевик- потери большие действительно, в двухконтурных- теплообменник, забивается меньше и потери меньше общие....
2) разводку до котла надо сделать Ду25мм (пластик)....
3) в дом конечно тоже не меньше)))

т.е. уменьшить потери по длине максимально....