Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
VladimirAS
Доброго всем вечера!!!

Мне необходимо канализовать здание поликлиники. Имеется подвал с сантех. приборами. В подвале, в помещении "чистая зона" находится умывальник. Я читаю Снип и сомневаюсь: в п.17.10 не указано точно можно или нет прокладывать К1 в полу такого помещения. А я хочу проложить выпуск напрямую через это помещение, учитывая что К1 от умывальника в нем так и так будет. Рядом пом. еще "хуже")) "стерильная зона", но есть и др. Для разъяснения прилагаю чертежик. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать выпуск?
Заранее спасибо!

ElenaK
Это не оч.хорошо.
Я бы все вывела в коридор и прошла через помещение уборочного инв. и грязную зону.
VladimirAS
Вот и я думаю, что не оч. хорошо, но хочется конкретики - да-нет! Может есть норматив какой (в Пособии к 2.08.02-89 не нашел ответа...) или же пример - поделитесь кому не жалко??!! Есть вариант еще запасной через венткамеру без прочистки, но с этой стороны сети наружной нет...
ElenaK
п.17.10 ....производственных помещений требующих ОСОБОГО САНИТАРНОГО РЕЖИМА
тем более прочистку делать в чистой зоне.
А почему вы не хотите через грязную зону вести?
VladimirAS
По кратчайшему пути хотел выпуск сделать. Но все-таки исправлю на вариант выпуска не в чистой зоне. Спасибо!