Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гелевое вспухание ила
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Mr.AYRoS
Здравствуйте!
как бороться с гелевым вспуханием ила? В активном иле на данный момент преобладают Зооглеи, БПК5 осветленных СВ (сточных вод) составляет 150-100 мг/л, доза ила в аэротенках около 2 г/л, растворенный кислород 3-5 мг/л. температура СВ 7-9 градусов, по этой причине полностью остановилась нитрификация, на данный момент происходит лишь не значительное окисления аммонийного азота с 50-60 мг/л до 30-40 мг/л. иловый индекс держится в районе 200-300... очищаются преимущественно бытовые сточные воды, расход 14000 м3/сут... не можем справиться с вспуханием и наладить очистку (удаление аммонийного азота) в течение пары месяцев... Посоветуйте как быть...
andrey R
9.1. Гелевое вспухание ила
12. Способы борьбы с вспуханием активного ила
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/xd-pra...a/l0p/index.htm
Mr.AYRoS
Цитата(andrey R @ 6.2.2012, 20:57) *
9.1. Гелевое вспухание ила
12. Способы борьбы с вспуханием активного ила
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/xd-pra...a/l0p/index.htm


Спасибо... Это я уже прочел... но наша лаборатория не может выявить что именно из пром.стоков дает вспухание, а потому похоже ситуацию мы не исправим...
Fatik
Цитата(Mr.AYRoS @ 6.2.2012, 20:52) *
температура СВ 7-9 градусов


Т.е. вас промстоки смущают?
Mr.AYRoS
Цитата(Fatik @ 8.2.2012, 8:50) *
Т.е. вас промстоки смущают?

Я решил, что виной гелевому вспуханию являются пром.стоки, т.к. во многих источниках причиной вспухания данного вида называют сложноокисляемую органику основным источником которой и являются пром.стоки. И нигде не встречал как фактор температуру. Естественно что при такой низкой температуре сильно замедляются процессы окисления... И я это писал. И как по вашему связана температура с гелевым вспуханием? Буду рад любой помощи...
Fatik
Цитата(Mr.AYRoS @ 8.2.2012, 10:28) *
Я решил, что виной гелевому вспуханию являются пром.стоки, т.к. во многих источниках причиной вспухания данного вида называют сложноокисляемую органику основным источником которой и являются пром.стоки. И нигде не встречал как фактор температуру. Естественно что при такой низкой температуре сильно замедляются процессы окисления... И я это писал. И как по вашему связана температура с гелевым вспуханием? Буду рад любой помощи...

Промстоки, конечно это обычно источник, но при таких температурах...
Нигде не встречали...ну цистировались у вас микроорганизмы и нафиг им ваши стоки нужны. При 6-8 градусах(по разным источникам) нитрификация останавливается.
Температура на входе стоков сколько? Может есть смысл перекрывать аэротенки?
andrey R
Цитата(Mr.AYRoS @ 8.2.2012, 10:28) *
И нигде не встречал как фактор температуру. Естественно что при такой низкой температуре сильно замедляются процессы окисления... И я это писал. И как по вашему связана температура с гелевым вспуханием? Буду рад любой помощи...

Дык ить почитайте учебник...или погуглите по ключевым словам. При такой температуре надо радоваться, что хоть что происходит в аэротенке

Цитата(Fatik @ 8.2.2012, 12:51) *
цистировались у вас микроорганизмы и нафиг им ваши стоки нужны

Mr.AYRoS
Температура на входе сейчас 10 градусов... Цист в активном единицы... То, что при такой температуре нитрификация останавливается это я знаю, и что окисление значительно замедляется тоже... в плане снижения БПК все обстоит нормально, то что не удаляется аммонийный азот тоже ясно... а почему гелевое вспухание? тоже темепература? если да, то так и напишите, что при низких температурах оно происходит, так нигде же не написано... или избыточное выделение биополимерного геля эта защита от низких температур? я думал что этот биополимерный гель способствует сорбции загрязнения и флокуляции... если не прав поправьте... На данный момент основной проблемой является вспухание, огромные объемы ила, которые не может осадить II отст. и тем более не справляются осадкоуплотнитель и пресс-фильтр...
Fatik
Цитата(Mr.AYRoS @ 8.2.2012, 17:38) *
Температура на входе сейчас 10 градусов...

Уже легче, ждите 15)

Цитата(Mr.AYRoS @ 8.2.2012, 17:38) *
если да, то так и напишите, что при низких температурах оно происходит, так нигде же не написано... или избыточное выделение биополимерного геля эта защита от низких температур?

Вам это и написали.
andrey R
Цитата(Mr.AYRoS @ 8.2.2012, 17:38) *
нигде же не написано...

Жмур почитайте
marka1966
Цитата(Mr.AYRoS @ 8.2.2012, 16:38) *
или избыточное выделение биополимерного геля эта защита от низких температур? я думал что этот биополимерный гель способствует сорбции загрязнения и флокуляции...

Вы не думали,что происходит замещение одних видов нитрифицирующих бактерий другими? В биофильтрах такое наблюдается при изменении условий и параметров сточных вод."Вспухание" обычно является показателем РОСТА нитрифицирующих бактерий на фоне увеличения азотсодержащих поступлений,т.н. бак.вспышка.При указанной Вами Т=10 С0 эффективность нитрификации=50%.При Т=15 С0 она будет составлять 70% от расчетной.О2=3-5 мг/л.Во многих источниках указано,что при содержании О2 менее 4 мг/л.биофильтр может "перевернуться"(химически),т.е.пойдет обратная реакция нитрификации.
Fatik
Цитата(marka1966 @ 9.2.2012, 15:22) *
При указанной Вами Т=10 С0 эффективность нитрификации=50%.При Т=15 С0 она будет составлять 70% от расчетной.О2=3-5 мг/л.Во многих источниках указано,что при содержании О2 менее 4 мг/л.биофильтр может "перевернуться"(химически),т.е.пойдет обратная реакция нитрификации.

Можно мне источники где это написано?
Mr.AYRoS
Цитата(andrey R @ 9.2.2012, 11:56) *
Жмур почитайте

Жмур я читал... и читаю... по мере необходимости освежить ч.-л. в памяти...

Цитата(marka1966 @ 9.2.2012, 15:22) *
Вы не думали,что происходит замещение одних видов нитрифицирующих бактерий другими? В биофильтрах такое наблюдается при изменении условий и параметров сточных вод."Вспухание" обычно является показателем РОСТА нитрифицирующих бактерий на фоне увеличения азотсодержащих поступлений,т.н. бак.вспышка.При указанной Вами Т=10 С0 эффективность нитрификации=50%.При Т=15 С0 она будет составлять 70% от расчетной.О2=3-5 мг/л.Во многих источниках указано,что при содержании О2 менее 4 мг/л.биофильтр может "перевернуться"(химически),т.е.пойдет обратная реакция нитрификации.

у биофильтров возможно, но у нас аэротенки, а это большая разница...

Цитата(Fatik @ 9.2.2012, 9:07) *
Уже легче, ждите 15)


Вам это и написали.

Спасибо, похоже я туго понимаю ответы... =)
Urchi_Purchi
Интересная мне тема. Кто какие методы применял на практике в борьбе с этим делом?
H3O+
здравствуте, делали микроскопию? нитки? в личку!
OXIDOK
Если говорить про температуру, то вспухание происходит не при каких-то определенных значениях температуры,
а при резких ее изменениях. Но, скорее всего - это сброс токсики или труднооксляемых органических загрязнений. Проверьте
тяжелые металлы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.