Максим Озеров
В качестве энергосберегающего мероприятия для автотранспортного предприятия предлагается внедрение в здании закрытой стоянки автобусов (размеры 150*100*8,5 м) инфракрасного отопления. Как вариант - газовые ленточные излучатели OHA итальянской фирмы SYSTEMA. Выпускаются полезной тепловой мощностью до 366 кВт при длине излучающей ленты (U-образного трубопровода) до 160 м.
Если кто-то сталкивался с такой задачей, поделитесь размышлениями. И еще хотелось бы узнать ориентировочную стоимость оборудования (данной фирмы или ей подобных).
Losev
Цитата(Максим Озеров @ 9.2.2012, 16:55) *
В качестве энергосберегающего мероприятия для автотранспортного предприятия предлагается внедрение в здании закрытой стоянки автобусов (размеры 150*100*8,5 м) инфракрасного отопления. Как вариант - газовые ленточные излучатели OHA итальянской фирмы SYSTEMA. Выпускаются полезной тепловой мощностью до 366 кВт при длине излучающей ленты (U-образного трубопровода) до 160 м.
Если кто-то сталкивался с такой задачей, поделитесь размышлениями. И еще хотелось бы узнать ориентировочную стоимость оборудования (данной фирмы или ей подобных).

Странный вопрос для форума.
Если хотите ОНА, обратитесь в представительство SYSTEMA.
Если "ей подобных", но на рынке есть несколько конкурентных предложений, в том числе в нашем ассортименте. clap.gif
sl2010
прежде принимать такое решение нужно знать тех задание. с моего опыта я много раз устонавливал их. мастерские авто , техобслуживание.итд. при этом есть нормы высот минимым 5 метровот пола. лично мое мнение этот не тот случай где их применять. прогрев не эффективен. лучевая зона куда направел там и тепло. гаражи приминение makeup air.
Losev
Цитата(sl2010 @ 10.2.2012, 2:48) *
прежде принимать такое решение нужно знать тех задание. с моего опыта я много раз устонавливал их. мастерские авто , техобслуживание.итд. при этом есть нормы высот минимым 5 метровот пола. лично мое мнение этот не тот случай где их применять. прогрев не эффективен. лучевая зона куда направел там и тепло. гаражи приминение makeup air.

Мне тоже кажется, что 8,5 метров это не так высоко что бы туда ленточные излучатели ставить. Но как-то поднадоело мне за годы в теме заниматься "агитацией" за красивую жизнь. Хотят перламутровые пуговицы будут вам перламутровые пуговицы. rolleyes.gif
Ленточные среди излучателей самые эффективные, но и одни из самых дорогих.
Вы уважаемый sl2010 любите гляжу заокеанскую терминологию и использовать.
Я так понимаю "makeup air" это по нашему смесительные газовые воздухонагреватели (прямой нагрев воздуха)?
Мы тоже фанаты газовых воздухонагревателей. clap.gif Есть в ассортименте и смесительные, но они пока в России довольно редкий
гость. Чаще применяем рекуперативные (непрямого нагрева воздуха).
Кстати на тему что выбрать Лучистое или Воздушное нами написана даже целая статья
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry572977
И пока никто не укорил, что она имеет перекос в какую-то сторону, что что-то там написано предвзято.

Если говорить в принципе про ситуацию "здание закрытой стоянки автобусов".
Всё зависит от того насколько это стоянка хорошо теплоизолирована и как часто там открываются ворота.
Если ворота почти всегда на распашку и/или теплоизоляция условная, то лучше применять лучистое отопление.
Причём может даже не ленточные супертёмные, а светлые излучатели.
Если теплоизоляция здания хорошая и есть значительная вентиляция (мне кажется такое может быть), то лучше
применить газовые воздухонагреватели, которые будут одновременно вентилировать и обогревать, меняя соотношение
приточного и рециркулируемого воздуха на практике легко регулировать систему.
Если вентиляцию делать не хотят (не нужно) и теплоизоляция здания хорошая (по всем текущим соответствующим нормам), ворота открываются периодически (да и ещё например имеют хорошие воздушные завесы, есть у нас и такие clap.gif ), то тогда можно подумать что выбрать.
Воздушное на газовых воздухонагревателях или лучистое на ленточных... +/- небольшой лапоть при грамотной реализации того или иного варианта будет тоже самое.
sl2010
очень жаль что в россии все что хорошее очень дорого так в этом виноваты вы сами весь нормальнтй бизнос зарабатовает 15%-25% а увас 300% . закупка лучавого оборудования от 8 до30 кв стоит 1340- 2600 долларов коффициэнт доставки 1.7-2 . я свами согласен что кпд лучивое высокое но нужно понимать как правельно применить. но тепловые завесы тут вопрос открытый.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.