DimaDima
Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Помогите разобраться с ситуацией.
На объекте установлен чиллер Daikin EUWYP12KAZW, чиллер зимой работает как тепловой насос. Чиллер управляется дистанционно (включение/выключение и переключение нагрев/охлаждение). Зимой при получении команды на выключение компрессор чиллера выключается, а насос продолжает работать, при этом работает больше времени заданного программой (контроллер чиллера) - постоянно. Правильно ли это? Как это устранить, может параметр какой есть в настройках, ничего не могу найти.

Спасибо
narkom
Проверяйте параметры АА и Н5