Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регенерация фильтров ХВО
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
krutoi_energoauditor
Подскажите, от чего зависит периодичность регенерации фильтров ВПУ на котельных??
Не знаю, от количества прошедшей через фильтр воды или времени работы или еще чего??
Может быть в каком-то документе есть установленные нормы?
Skorpion
Цитата(krutoi_energoauditor @ 15.2.2012, 9:32) *
Подскажите, от чего зависит периодичность регенерации фильтров ВПУ на котельных??
Не знаю, от количества прошедшей через фильтр воды или времени работы или еще чего??
Может быть в каком-то документе есть установленные нормы?
От многих факторов. Нормы прописаны в СНиПах. Вы проектировщик? Эксплуатационник?
Demsss
Если проектировщик - то в технических паспортах на ВПУ есть все характеристики. (например количество воды за один фильтроцикл или продолжительность регенерации и тд)
BEKTOP
От количества прошедшей через фильтр воды. Высчитывается по формулам исходя из конкретных данных установки, а также империческим путём. Вообще это работа наладчиков - установки химводоочистки на котельной согласно Правил должны проходить наладку специализированной организацией каждые 3 года, по результатам наладки выдаётся отчёт и режимная карта где всё подробно описано и рассчитано.
По факту (если не автоматика) должен быть химик-лаборант, периодически выполняющий анализ умягчённой воды. Когда жёсткость подходит к определённому значению, тогда и делают регенерацию. Если автоматика - будет само работать как наладчики настроят.
Urchi_Purchi
грубо говоря:
1) по установленному проскоку удаляемого вещества;
2) по установленным разницам давлений на входе и выходе