Цитата(Екатерина87 @ 17.2.2012, 7:54)

Подскажите пожалуйста, мы заложили в своем проекте камеры по типовому альбому ПП-16-21.
типовую камеру ВКН -41 и ВКН-45. В примечаниях везде написали смотри такой-то типовой проект!
Но с нас монтажники требуют строительную часть камер? Что мы им должны предоставить , ведь в этом альбоме есть строительная часть в которой все расписано!!
И что делать если глубины проектируемых камер не совпадают с типовыми?
Потому и требуют, что не совпадают глубины. Что толку монтажнику с альбома, если он ни одной цифры взять оттуда не может, т.к. у вас габариты камеры, а сл. и кол-во материалов, уже отличаются от альбомных? ) Как вы осметили такие камеры, какие объемы закладывали, если они уже не типовые?
Так что или прораб возьмет вопрос со списанием материалов на себя, что вряд ли), или вы даете ему офиц. бумажку, т.е. стройчасть и сметы))