Можно ли использовать обратный лепестковый клапан 1,5" в качестве байпаса на горизонтальном участке обратного трубопровода к твёрдотопливному котлу? Говорят, он "ненадёжно" будет работать в этом случае?
tiptop
19.2.2012, 11:39
Чтобы при выключении насоса он открывался от гравитационного перепада давления?
Alex_
19.2.2012, 12:30
Можно, если гравитационная система до установки клапана работала без проблем с циркуляцией. Ду клапана не должен быть меньше Ду главной трубы (больше - даже лучше).
Fomma
20.2.2012, 0:34
Имеется ввиду, не засорится ли лепестковый клапан ржавчиной? (а фильтр или грязеуловитель перед ним не ставят: слабое гравитационное движение воды!). Не потому ли на рынках и не рекомендуют применять обратный лепестковый клапан в качестве байпаса? Если это не так, тогда каких производителей (фирм) следует использовать клапан?