Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: байпас к котлу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Fomma
Можно ли использовать обратный лепестковый клапан 1,5" в качестве байпаса на горизонтальном участке обратного трубопровода к твёрдотопливному котлу? Говорят, он "ненадёжно" будет работать в этом случае?
tiptop
Чтобы при выключении насоса он открывался от гравитационного перепада давления?
Alex_
Можно, если гравитационная система до установки клапана работала без проблем с циркуляцией. Ду клапана не должен быть меньше Ду главной трубы (больше - даже лучше).
Fomma
Имеется ввиду, не засорится ли лепестковый клапан ржавчиной? (а фильтр или грязеуловитель перед ним не ставят: слабое гравитационное движение воды!). Не потому ли на рынках и не рекомендуют применять обратный лепестковый клапан в качестве байпаса? Если это не так, тогда каких производителей (фирм) следует использовать клапан?
SerKar
Вот примеры обвязки котлов. http://www.select.ru/tech/1206/1339/
leo2626
А почему насос обязательно на обратке? Ставьте на байпасе на подачу плюс шаровый обратный клапан на магистраль и всё работает как часики.
prant
Что за байпас имеется в виду?
leo2626
Цитата(prant @ 28.2.2012, 21:55) *
Что за байпас имеется в виду?

На подаче над котлом обратный клапан 1,5", вокруг него обводная линия : кран,фильтр,насос,кран диаметром 1".