Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с ETS 3.0f
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
djgisma
Всем здравствуйте!

На объекте имеется следующий состав оборудования:
1. siemens 5WG1 125-1AB21 (power supply 640 mA)
2. siemens 5WG1 148-1AB11 (interface USB)
3. siemens 5WG1 512-1AB11 (switching actuator) + 5WG1 512-1AB21 x4шт.
4. siemens 5WG1 528-1AB31 (universal dimmer) + 5WG1 527-1AB41 x5шт.
5. abb US/U4.2 GH Q631 0070 R0111 (button interface)

Для настройки системы используется ETS 3.0f (build 00990).

Однако при попытки программирования физического адреса любого устройства, появляется надпись:
Произошла внутренняя ошибка.
(Детали: Authentification failed.)
Сообщите проблему в KNX Association и укажите детали.

В итоге физический адрес устройства не запрограммирован. Пробовал подключать свое проверенное устройство Jung 2130USB REG, результат такой же.

Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста.

С уважением, Иван.
ANTim
Иван, добрый день.
Хотя тема уже обсуждалась, проверьте топологию сети и соответствие физ.адреса шлюза с линией, в которую он включен. И ETS тут скорее всего не причем. Если хотите убедиться в этом, то отключите от БП все отходящие линии, подключите только USB-шлюз и одно устройство, которое попытайтесь запрограммировать.