Цитата(Ilya_G @ 16.3.2012, 11:22)

Это называется обманул сам себя.
Схемка в приложении.
Стоки отводятся не в лоток, а отводящую трубу.
вопрос в том надо ли в помещении дополнительно устанавливать трапы, и если все же надо, то не проще ли всю воду от душей в них и сливать, просто сделав уклон в их сторону
Цитата(Ilya_G @ 11.3.2012, 16:51)

все дело в том, что души на междуэтажном перекрытии находятся.
Потому и применены поддоны. Далее сбор в лоток к которому и подсоединены 2 трапа. Они соединяются в кан.трубой и уходят вниз, проходя под потолком другой душевой к стояку
Вы опять пытаетесь сам себя обмануть? Сами пишите, что поддоны вам необходимы, и тут же хотите от них отказаться. Если у вас будут поддоны, мне кажется достаточно 1 трапа для случайных стоков (п.16.8 СНиП описывает душевые без поддонов). Очень часто душевые располагаются не на первых этажах и обходятся без поддонов, все дело в гидроизоляции и назначении помещений под душевыми. Если получится без поддонов, делаете лоток по нижней стене и в нем 2-3 трапа, уклон пола к лотку. Так, как трапы показаны у вас, ни в коем случае нельзя без поддонов, спроектируете озеро