Здравствуйте! Уважаемые проектировщики помогите разобраться начинающему проектировщику.
Проектируется производственное здание (Украина) кат. "Д", степень огнестойкости -ІІІа. Ширина 51 м, высота-8,5 м. Кровля из профилированных листов. Нужно ли предусматривать сухотрубы возле наружных пожарных лестниц. В СНиПе 2.04.02-84 п.2.16 примечание да и СП 10.1313 п.5.6 примечание написано для зданий шириной не более 24 м и высотой до 10 м - допускается не предусматривать. Но у меня ширина -51 м, а высота меньше. То в моем случае надо или не надо предусматривать сухотрубы.
Sinitschkina
Условие не более 24 м не выполнено. Надо предусматривать
Rylskaya
Т.е. если не выполняется хотя бы одно из того что написано, надо предусматривать. Спасибо большое.
Sinitschkina
Вернее будет: если все выполняется, можно не предусматривать))))