v.a.dyakov
Уважаемые специалисты! Посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался уже с такой проблемой. Административное здание, в цокольном этаже закрытая автостоянка на 71м/место. Архитекторы изначально запроектировали лоток 61х18.5 м по периметру всей автостоянки. Мне необходимо удалить аварийные воды от системы АУПТ. Я ставлю на середине этих лотков дренажные приямки с последующим удалением др. насосом в сети дождевой канализации. Вопрос это правильное решение или же нужно какие либо трапы ставить. Если все же др. приямки, то тогда необходимо будет выполнить уклон по дну лотка к приямку.
Водяной
лучше приямки
уклон в лотке - да
v.a.dyakov
А это нормально что они такой прямоугольной формы, или лучше разорвать и пустить просто в две линии.
Водяной
торцевые ветки убрать можно...
v.a.dyakov
А в задании для АР какой уклон задавать по дну лотка к приямку?
aminopower
Цитата(v.a.dyakov @ 14.3.2012, 16:03) *
А в задании для АР какой уклон задавать по дну лотка к приямку?

п. 16.9 СНиП 2.04.01-85*
v.a.dyakov
А по поводу ширины лотка 300 или 500 мм? я вроде слышал что 300мм, но мне кажется что это можно при небольших длинах лотков. а в моем случае 500 наверное надо принимать шириной, чтобы можно было обслуживать.
v.a.dyakov
В СНиПе написано, что не менее 200мм, но это не для длинных и глубоких лотков, мне так кажется.
Водяной
это не имеет решающего какого-то значения...ваш насос не успеет откачать всю воду при срабатывание спринклеров...поэтому пол зальёт при любом варианте...
Н.С.
ТСН-21-301-96, МГСН5.01-94* п.3.11,3.12 Приямок2м3