Цитата(Juven @ 23.3.2012, 13:49)

Ну, не будет в 15-ти этажке, да и в 17-ти этажке тоже напора в 80-90 м, поэтому и применяют однозонку. При этом, совмещают хоз-питье с пожаркой и подают воду через пожарный стояк сверху, за счет чего гасится часть напора. Остальной напор нормально гасится регуляторами давления.
Считаем гипотетическую 17 этажку:
2,8*17=47,6м - геометрическая высота.
5м - свободный напор. Хотя сейчас пошла тенденция писать в ТЗ 10-15м на вводе в квартиру, так как многие производители смесителей пишут именно эту цифру.
10м - потери в сети
1м - потери в квартирном счетчике
2м - потери на общедомовом ВУ
5м - потери в теплообменниках ИТП, мы же подбираем насосы с учетом ГВС, не так ли?
Итого - 70,6м. Это очень грубо.
Учитываю требуемый напор перед нормальным смесителем - 75,6м.
На самом деле, не собираюсь никого переубеждать, я же писал выше, это ИМХО.