Len40
Добрый день! подскажите пожалуста , нужно отвести воду от трапов 3х уровневого подземно-наземного паркинга посредством приямка и погружного насоса на отмостку . Вопрос в том как расчитать размеры этого приямка , то есть объем стоков.
Если исходить из соображений ,что трапы отводят воду от автоматического пожаротушения и от влажной уборки, то учитывать расход на нужды пожаротушения, или как ?
Juven
На отмостку отводить нельзя. напорный дренаж подключают к системе внутренних водостоков К2, при отсутствии этой системы - к системе бытовой канализации К1.
Объем приямков для отвода пожарных стоков в автостоянке должен быть не менее 2 куб.м.
Всё зависит от площади вашей автостоянки и возможности разуклонки. Количество приямков не нормируется. Можно сделать один приямок 1000х1000х2000, а можно несколько 500х500х600. Минимальный размер приямка зависит от габаритов и количества насосов, располагаемых в приямке.
И не забывайте, что объем 2 куб.м - это минимальный общий объем. По факту общий объем приямков в автостоянке может быть больше.
Skorpion
Цитата(Len40 @ 23.3.2012, 8:31) *
Добрый день! подскажите пожалуста , нужно отвести воду от трапов 3х уровневого подземно-наземного паркинга посредством приямка и погружного насоса на отмостку . Вопрос в том как расчитать размеры этого приямка , то есть объем стоков.
Если исходить из соображений ,что трапы отводят воду от автоматического пожаротушения и от влажной уборки, то учитывать расход на нужды пожаротушения, или как ?

Размер приямка должен быть достаточен для размещения в нем погружного насоса. Глубина приямка должна быть чуть ниже приемных отверстий насоса. Для насосов типа "Гном" достаточно глубины 200 мм.
От автоматического пожаротушения стоки будут скапливаться на полу нижнего этажа по всей площади. Приямок расчитывать на этот объем не надо.
Как производится влажная уборка? Если машинами, то стоки при уборке не образуются. Если каким-то другим путем, то надо подумать, увеличивать ли объем приямка.
Len40
благодарю господа за разъяснения!
viva3d
Цитата(Juven @ 23.3.2012, 9:36) *
На отмостку отводить нельзя. напорный дренаж подключают к системе внутренних водостоков К2, при отсутствии этой системы - к системе бытовой канализации К1.
Объем приямков для отвода пожарных стоков в автостоянке должен быть не менее 2 куб.м.
Всё зависит от площади вашей автостоянки и возможности разуклонки. Количество приямков не нормируется. Можно сделать один приямок 1000х1000х2000, а можно несколько 500х500х600. Минимальный размер приямка зависит от габаритов и количества насосов, располагаемых в приямке.
И не забывайте, что объем 2 куб.м - это минимальный общий объем. По факту общий объем приямков в автостоянке может быть больше.


В каком нормативном документе прописано что размер приямка должен быть не менее 2 м3?
Бердник
Здравствуйте, коллеги!

Жаль, что на прошлый пост (на счет того, в каком документе об этом написано) никто не ответил, мне было бы тоже интересно, сейчас очень актуальный вопрос!

А еще, какой раздел должен принимать решение на эту тему - ВК, ТХ или АР/КЖ

Был бы очень благодарен за ответ! rolleyes.gif
Valenta
Размер приямка 2 м3 указан в МГСН 5.01-01 п.3.13. Решение о размерах, количестве, расстановке приямков принимает отдел ВК (посовещавшись с АР и КЖ) .
Skorpion
Цитата(Valenta @ 31.3.2015, 19:56) *
Размер приямка 2 м3 указан в МГСН 5.01-01 п.3.13. Решение о размерах, количестве, расстановке приямков принимает отдел ВК (посовещавшись с АР и КЖ) .
МГСН 5.01-01 - это Московские городские строительные нормы. Если вы проектируете в Москве - придется принимать это решение. А если за пределами Москвы - то эти нормы не действуют, а в других нормах вы такое абсурдное требование не встретите.
Бердник
Спасибо за ответ, коллеги!

У меня ВК-шница утверждает, что приямки ей должны выдать (например технолог по автостоянкам, или пожарник, который делает там пожаротушение).

Я лично, как ГИП, еще с этим не сталкивался, у нас на промышленных объектах действительно технологи выдавали размер приямка. Как здесь, в гражданке - толком не знаю...может ее точка зрения имеет право на жизнь, но мой заказчик считает по-другому.

А как из вашего опыта? ВК-шник определяет все приямки, или только из своих помещений (водомерный узел)?
PesPes
ВКшница права. Только в своих помещениях могут дать приямки. Остальное АР, ТХ и тд.