Цитата(Len40 @ 23.3.2012, 8:31)

Добрый день! подскажите пожалуста , нужно отвести воду от трапов 3х уровневого подземно-наземного паркинга посредством приямка и погружного насоса на отмостку . Вопрос в том как расчитать размеры этого приямка , то есть объем стоков.
Если исходить из соображений ,что трапы отводят воду от автоматического пожаротушения и от влажной уборки, то учитывать расход на нужды пожаротушения, или как ?
Размер приямка должен быть достаточен для размещения в нем погружного насоса. Глубина приямка должна быть чуть ниже приемных отверстий насоса. Для насосов типа "Гном" достаточно глубины 200 мм.
От автоматического пожаротушения стоки будут скапливаться на полу нижнего этажа по всей площади. Приямок расчитывать на этот объем не надо.
Как производится влажная уборка? Если машинами, то стоки при уборке не образуются. Если каким-то другим путем, то надо подумать, увеличивать ли объем приямка.