Len40
Господа проектировщики, подскажите пожалуйста! Вот такая ситуация: необходимо запроектировать противопожарный водопрвод в здании магазина непродовольственных товаров, Vздания=7340 м3 (включая теподполье, т е подвал). По снипу необходимый расход на тушение 1x2,5 л/с. Вопрос: необходимо ли выводить пожарные краны в техподполье высотой 3.5м?
waljunja
СНиП 2.04.01-85 п.6.12. Примечания: 1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.