Gringrey
Прошу помочь в данном вопросе. Я, как сторона проектирующая ОВК, должен выдать данные для проектирования электроснабжения. Данные мощностей проектируемого нами оборудования есть. Но вот в каком виде это все выдать? Есть ли какой то шаблон? Так как передача через третьи руки, то спросить напрямую нет возможности. Буду рад помощи.
polyakov.mo
Формат следующий:

ТЗ на подведение мощности - берете данные из своего проекта, листа с характеристиками отопительно-вентиляционных установок. Вы там указываете, например - электродвигатель 3~/380/50 (фазы, вольты, герцы); мощность, кВт; ток, А. Если вы укажите ток - получите бооооольшую благодарность от электрика.
Переписываете эти данные и отдаете.

Вопрос, а почему Вы это даете электрику, а не автоматчику?
HasBolla
У нас, например, такНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

это они для своих проектов делают, заодно и нам задание получается
polyakov.mo
HasBolla, а откуда Вы берете напряжение питания и кол-во фаз?
zem
Цитата(polyakov.mo @ 6.4.2012, 12:39) *
...ТЗ на подведение мощности - берете данные из своего проекта, листа с характеристиками отопительно-вентиляционных установок. Вы там указываете, например - электродвигатель 3~/380/50 (фазы, вольты, герцы); мощность, кВт; ток, А. Если вы укажите ток - получите бооооольшую благодарность от электрика.
+ план с указанием отметок установленного вент.оборудования и устройств (щитов, выключателей, датчиков и т.д.) управления, особые требования: резервирование вент.агрегатов, отключение при пожаре, дымоудаление и т.д.


polyakov.mo
Не, ну щиты и категории пусть уж электрик (автоматчик) определяет

А план или хотя бы оси с отметками - очень полезно
HasBolla
Цитата(polyakov.mo @ 6.4.2012, 16:18) *
...а откуда Вы берете напряжение питания и кол-во фаз?

Вентиляционщики дают из своих каталогов

Цитата(polyakov.mo @ 6.4.2012, 16:18) *
...а откуда Вы берете напряжение питания и кол-во фаз?

Вентиляционщики дают из своих каталогов
Rus75
Чем больше вы дадите информации, тем лучше. У меня с этим делом проще,т.к. ОВ-шники сидят за стенкой и могу спросить любую информацию. Обычно для электрики достаточно планов расстановки оборудования и модель самого оборудования, желательно с паспортными данными, чтобы не рыться в каталогах. Ну и для чего это оборудование необходимо,т.е. по какой категории надежности его запитывать и должно ли при пожаре оно продолжать работоспособность. Обычно вся эта информация есть в рабочем проекте ОВ.
Для автоматчиков требуется к перечисленным выше данным еще и алгоритм работы вент.установок. Если установки используются в гражданском строительстве, то тут все типовое и вопросов у автоматчиков обычно не возникает. А вот если затронута технология, то тут все намного сложнее, придется подробно описать, как именно в той или иной ситуации должна вести себя установка. например вентилятор вытяжки в санузле должен включиться с задержкой после включения света и выключиться с задержкой после выключения. или приточный вентилятор должен включиться при открытиии двери в помещение для создания в нем избыточного давления и выключиться после закрытия и т.д. и т.п.
По идее вы выдаете заадние автоматчикам, а они уже в свою очередь выдают задание электрикам.
Gringrey
Всем спасибо! В принципе так и сделал...на основе таблицы с характеристиками оборудования. Слегка подкорректировал. Еще раз все отозвавшимся спасибо!
ОВешка
Добрый день! Почитала данную тему, актуальную для меня. Мы задание выдаем действительно как здесь указано в виде таблицы с указанием напрежений, тока+описание работы систем,+план с оборудованием. Скажите как специалисты, должны ли инженерники ОВ к заданию электрику прикладывать все электрические схемы оборудования(вентиляторы, кондиционеры)??? Разве недостаточно маркировки, производителя, напряжения, тока и мощности?
HasBolla
Нет. Достаточно указать точку подключения и перечисленные выше параметры. В данном случае схема не обязательна. Схема нужна, если надо снять какие либо сигналы или блокировки внутри установки. А если просто подключить, то достаточно мощности и фазности. В тяжелых случаях смотрю схему если требуется узнать какой вводной аппарат в данной установке ОВ установлен.