Евгений Буш
Теплоснабжающая организация дала пример расчета предохранительного клапана на ИТП (без ссылки на нормативный документ).
А на какой действующий СНиП или РД можно ссослаться при этом?
Пытался поюзать поиском по сайту не получилось.
Заранее благодарен...
А.В.
Там есть ответ на Ваш вопрос согласно какого документа
Евгений Буш
Благодарю за ссылку!
Евгений Буш
В продолжение темы:
Тепловая нагрузка ИТП (открытая система) - 458 мКал из них 275 мКал -отопление, остальное ГВС.
Как правильно определять расчетный расход для клапана, который стоит на обратке системы отопления (не сети):
- G1= 275/(95-70) -по расходу во внутренней системе отопления, или
- G2 =G1 +Gгвс
???
Сам то думаю первый вариант.
Ram132

- G1=275/(95-70)c

- G1=G2-Gгвс=458/(95-70)c - 183/(95-70)c = 275/(95-70)c
Евгений Буш
Акей!
Ernestas
Сделал когда-то простенький файлик.
Пользуйтесь, кому понравится.
Подбирает в определенных пределах, дальше выдаст сообщение о ошибке smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Евгений Буш
В моем случае мощность 275/0,86 =320 кВт. Пользуясь ссылкой предоставленной уважаемым А.В. (см. выше) у меня получается один клапан где то на 2,5".
считал по расходу (давление установ. 6 ата). Там же на последней страничке внизу справа ориентировочный подбор по мощности и тоже тянет не менее чем на 2".
Ставлю в Вашу прогу 320 кВт, давл. 6 атм получаю ОДИН клапан на 1". Реально ли это, или я что то не так задал?
Ernestas
Мощности я не изобретал и не рассчитывал. Они даны в табличной форме. Табличка была Watts (если не ошибаюсь).
Есть видать какая-то разница в принципах расчета.
К.Д.
Опять таки вопрос на что опирались наши буржуинские друзья. У нас есть (для нашего раздела) 2 ГОСТа на расчет ПК: Для котлов и для сосудов, но там именно пропускная способность определяется. Если чего-нибудь порвется, то прикрыться бумажкой Watts/Valtec не получится. Лучше все же по ГОСТ.
Евгений Буш
Но ведь наверное продукция этих фирм сертифицирована на русском рынке?
А на наши то ГОСТы мне непутевому бы ссылочку для сравнения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.