Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление вентиляторами конвекторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
bkmz1078
Есть конвектор MINIB с вентилятором. Есть блок управления к которому можно посылать пропорциональные сигналы 0-10 В (точнее работает он только 3-10 В). На каких устройствах KNX лучше всего выполнить управление? Почти у всех производителей аналоговый выход 1-10 В для диммирования ЛЛ и LED. Понятно что как-нибудь поколдавать и приспособить их можно. Но хотелось бы устройство для управления именно температурой. Если таковых нет, то посоветуйте как в принципе лучше выходить из этой ситуации.
ANTim
У ABB есть аналоговый выход AA/S. Мы с его помощью управляли подобными конвекторами.
Anton Samarin
У Jung есть аналоговый выход на 4 канала с возможностью расширения. Реализовали управление скорости, тепла и поворот ламелей.
Arrow
Да вы правы, подобные устройства есть у всех производителей. А что вы имели ввиду под фразой "Но хотелось бы устройство для управления именно температурой"? Какие-то специфичные функции?
0-10В это просто актуатор. Для управления температурой нужен термостат, который будет выдавать команды в зависимости от внешних условий и логики работы. Если же оборудование управляющее температурой достаточно инерционное, то нужен термостат, или устройство с подобным функционалом, которое будет работать с учетом ПИД регуляции.
D. Alexey
Уважаемый bkmz1078! В своем вопросе Вы путаете 2 разных прибора в линейке KNX - аналоговый выход и блок управления РЭПРА 1-10В. По-этому, правильно на Ваш вопрос ответить не возможно. Могу сказать, что для решения поставленной задачи вам нужен именно аналоговый выход (AA/S у АББ или аналог), т. к. именно он формирует напряжение на выходе, в то время как блок управления РЭПРА 1-10В, меняет сопротивление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.